חידה במתג חשמל
-
התחברתי לשני החוטים היחדים שהיו שם

-
מה שלכאורה קורה הוא שהחוט הירוק הוא לא מינוס- אין לך בכלל בקופסה הזו מינוס והכל זה פאזה- האדום זה הפאזה מהלוח והירוק זה הפאזה החוזרת.
מה שאתה צריך לעשות כדי שהכל יעבוד תקין זה להשחיל חוט שישמש כמינוס. (ואז תצטרך לחבר את החיובי לחוט הירוק ואת השלילי לחוט שהוספת) -
אז איך המנורה החדשה עובדת על זה
-
במילים פשוטות, אתה לוקח את החיובי מהחוט האדום, שמגיע מהלוח.
ואת השלילי מהחוט הירוק. השלילי מגיע מהלוח למנורה הישנה, ודרך הירוק מגיע לחדש.
ולכן כשהמפסק דולק, רק החדש נדלק.זה כמו שתיקח שתי מנורות, ותחבר לאחד חיובי ולשני שלילי, ותחבר את שתי החיבורים הנותרים יחד.
רק המנורה שמחוברת לחיובי תעבוד. -
אבל לא עצרתי שום חיבור רק הוספתי
המנורה החדשה לא יושבת באמצע החוט היא עוד חוט בשוקולד -
@חולם-להיות-diy אכתוב לך את הערכתי:
פתח את קוסת המתגים ותראה שם האדום הוא הפאזה הקבועה והירוק הוא פאזה חוזרת, שבעצם לפני שחתכת אותו הוא הלך לפאזה של המנורה הישנה.
עוד בדיקה: תכבה את המנורה החדשה, ותבדוק עם טסטר האם באדום יש חשמל. לדעתי יש לו.
עוד בדיקה: מהשוקולד הירוק תשלוף רק את החוט שממשיך לממנורה הישנה, ותבדוק את הקצה השני (שיורד למפסק). עכשיו לא משנה מה המצב של המפסק - הוא מחשמל! צודק?
אם עד כאן נכון, אז קרה לך מקרה מעניין.עכשיו בא ננתח:
בכל מצב המנורה הישנה מקבל אפס קבוע, והמנורה החדשה מקבלת פאזה קבועה. נכון?
אז -
כאשר המפסק לחוץ - המנורה הישנה מקבלת פאזה ואפס. והמנורה החדשה מקבלת פאזה ופאזה (מצד אחד פאזה ומצד שני פאזה חוזרת).
והתוצאה תהיה שהמנורה הישנה תהיה דלוקה, והחדשה לא (כי אין מתח בין ההידקים, שניהם פאזה).
כאשר המפסק מכובה - זה החלק המעניין.
כשהמפסק מכובה, המוליך של הפאזה חוזרת לא מחובר לחשמל. אבל הוא כן משמש כמוליך שמחבר בין הידק האפס של המנורה החדשה להידק של הפאזה של המנורה החדשה.
זה גורם שהמנורות הללו מחוברות ביניהן בחיבור טורי. זה אומר מעגל בו שתי צרכנים מחוברים ביניהם בצורה שהמתח מתחלק בין שתי צרכנים.(במצב רגיל, מצד אחד יש 230v ומהצד השני יש 0v, מה שאומר שכל ה 230v נפל על המנורה. במקרה שלך tfi מצד אחד יש 230v' ובצד השני יש 0v, אך זה נופל על 2 מנורות שמחוברות ביניהם... ובמקרה כזה על כל מנורה נופל 115v)
ואז התוצאה תהיה ששתי המנורות תחת מתח (אמנם לא 230v, אך עדיין תחת מתח).
והסיבה שהיא פועלת למרות שזה רק חצי מהמתח - או שהמנורות מתאימות למתח כזה, או שהן באמת פועלות בחצי כח.
צדקתי?
אם כן, מה שאתה צריך לעשות זה לנתק את המנורה מהשוקולד הירוק, ולהביא אפס מהמנורה הישנה דרך הצינור שמביא אליו את הפאזה חוזרת.
בהצלחה! -
וואי אני מקווה שהבנתי אבדוק את מה שאמרת מחר בל"נ
רק מעדכן שהמנורה החדשה נכבית ע"י המתג [אני לא זוכר אם לפי מצב הפעלה או מצב כיבוי כלומר לא זוכר מה היה קודם למעלה דולק או כבוי] -
וואי אני מקווה שהבנתי אבדוק את מה שאמרת מחר בל"נ
רק מעדכן שהמנורה החדשה נכבית ע"י המתג [אני לא זוכר אם לפי מצב הפעלה או מצב כיבוי כלומר לא זוכר מה היה קודם למעלה דולק או כבוי]רק מעדכן שהמנורה החדשה נכבית ע"י המתג
אכן לאור האמור, המנורה החדשה נכבית כאשר המפסק לחוץ
-
וואי אני מקווה שהבנתי אבדוק את מה שאמרת מחר בל"נ
רק מעדכן שהמנורה החדשה נכבית ע"י המתג [אני לא זוכר אם לפי מצב הפעלה או מצב כיבוי כלומר לא זוכר מה היה קודם למעלה דולק או כבוי]וואי אני מקווה שהבנתי אבדוק את מה שאמרת מחר בל"נ
רק מעדכן שהמנורה החדשה נכבית ע"י המתג [אני לא זוכר אם לפי מצב הפעלה או מצב כיבוי כלומר לא זוכר מה היה קודם למעלה דולק או כבוי]כמדומני הוא כתב (באריכות ובמקצוענות יותר) את מה שכתבתי לך.
-
רק מעדכן שהמנורה החדשה נכבית ע"י המתג
אכן לאור האמור, המנורה החדשה נכבית כאשר המפסק לחוץ
רק מעדכן שהמנורה החדשה נכבית ע"י המתג
אכן לאור האמור, המנורה החדשה נכבית כאשר המפסק לחוץ
נכון מאוד בדקתי ובאמת זה כך
-
כעת נסכם את הדברים
אני מבין שהירוק והאדום זה אותו החוט אחד לפני המפסק ואחד לאחריו
ומה שקרה זה שהמנורה החדשה יצרה מעקף למפסק ובעצם גורמת לשניהם להיות מחוברים באופן קבוע ולכן הישנה דולקת כל הזמן
השאלות שנותרו לי הם כדלהלן
א. האם המנורה החדשה יכולה להיות חיבור פאזה ביחס למנורה הישנה [גם כשהיא כבויה]
ב. לפי זה כשהמפסק דולק הוא בעצם הופך את הכל לפאזה ולכן המנורה החדשה מקבלת פאזה בשתי הצדדים להבנתי היא הייתה אמורה להישרף בכזה מקרה ואילו כאן היא נכבית בכזה מקרה
ג. לפי כל זה יוצא שמנורה לא חייבת פאזה ואפס בכדי לעבוד אלא פאזה וחוט כלשהו למעגל [לא יודע איך להגדיר את תפקידו של החוט שכלפי המנורה הישנה הוא פאזה וכלפי החדשה הוא אפס]
סליחה על כל האריכות מקווה שהובנתי
ותודה על ההיענות -
כעת נסכם את הדברים
אני מבין שהירוק והאדום זה אותו החוט אחד לפני המפסק ואחד לאחריו
ומה שקרה זה שהמנורה החדשה יצרה מעקף למפסק ובעצם גורמת לשניהם להיות מחוברים באופן קבוע ולכן הישנה דולקת כל הזמן
השאלות שנותרו לי הם כדלהלן
א. האם המנורה החדשה יכולה להיות חיבור פאזה ביחס למנורה הישנה [גם כשהיא כבויה]
ב. לפי זה כשהמפסק דולק הוא בעצם הופך את הכל לפאזה ולכן המנורה החדשה מקבלת פאזה בשתי הצדדים להבנתי היא הייתה אמורה להישרף בכזה מקרה ואילו כאן היא נכבית בכזה מקרה
ג. לפי כל זה יוצא שמנורה לא חייבת פאזה ואפס בכדי לעבוד אלא פאזה וחוט כלשהו למעגל [לא יודע איך להגדיר את תפקידו של החוט שכלפי המנורה הישנה הוא פאזה וכלפי החדשה הוא אפס]
סליחה על כל האריכות מקווה שהובנתי
ותודה על ההיענותג. לפי כל זה יוצא שמנורה לא חייבת פאזה ואפס בכדי לעבוד אלא פאזה וחוט כלשהו למעגל [לא יודע איך להגדיר את תפקידו של החוט שכלפי המנורה הישנה הוא פאזה וכלפי החדשה הוא אפס]
ברור שכן! כל מכשיר חשמלי צריך מעגל רגיל, במקרה שלך יש מעגל קיים והמנורה החדשה פשוט משתמשת ו'גונבת' את המעגל.
-
כעת נסכם את הדברים
אני מבין שהירוק והאדום זה אותו החוט אחד לפני המפסק ואחד לאחריו
ומה שקרה זה שהמנורה החדשה יצרה מעקף למפסק ובעצם גורמת לשניהם להיות מחוברים באופן קבוע ולכן הישנה דולקת כל הזמן
השאלות שנותרו לי הם כדלהלן
א. האם המנורה החדשה יכולה להיות חיבור פאזה ביחס למנורה הישנה [גם כשהיא כבויה]
ב. לפי זה כשהמפסק דולק הוא בעצם הופך את הכל לפאזה ולכן המנורה החדשה מקבלת פאזה בשתי הצדדים להבנתי היא הייתה אמורה להישרף בכזה מקרה ואילו כאן היא נכבית בכזה מקרה
ג. לפי כל זה יוצא שמנורה לא חייבת פאזה ואפס בכדי לעבוד אלא פאזה וחוט כלשהו למעגל [לא יודע איך להגדיר את תפקידו של החוט שכלפי המנורה הישנה הוא פאזה וכלפי החדשה הוא אפס]
סליחה על כל האריכות מקווה שהובנתי
ותודה על ההיענותא. האם המנורה החדשה יכולה להיות חיבור פאזה ביחס למנורה הישנה [גם כשהיא כבויה]
היא יכולה, וזה מה שקורה אצלך, אבל תקין ובטיחותי לכאורה זה לא
ב. לפי זה כשהמפסק דולק הוא בעצם הופך את הכל לפאזה ולכן המנורה החדשה מקבלת פאזה בשתי הצדדים להבנתי היא הייתה אמורה להישרף בכזה מקרה ואילו כאן היא נכבית בכזה מקרה
פיזיקה של חשמל... תנסה להבין יחד עם הAI...
-
א. האם המנורה החדשה יכולה להיות חיבור פאזה ביחס למנורה הישנה [גם כשהיא כבויה]
היא יכולה, וזה מה שקורה אצלך, אבל תקין ובטיחותי לכאורה זה לא
ב. לפי זה כשהמפסק דולק הוא בעצם הופך את הכל לפאזה ולכן המנורה החדשה מקבלת פאזה בשתי הצדדים להבנתי היא הייתה אמורה להישרף בכזה מקרה ואילו כאן היא נכבית בכזה מקרה
פיזיקה של חשמל... תנסה להבין יחד עם הAI...
-
א. האם המנורה החדשה יכולה להיות חיבור פאזה ביחס למנורה הישנה [גם כשהיא כבויה]
היא יכולה, וזה מה שקורה אצלך, אבל תקין ובטיחותי לכאורה זה לא
ב. לפי זה כשהמפסק דולק הוא בעצם הופך את הכל לפאזה ולכן המנורה החדשה מקבלת פאזה בשתי הצדדים להבנתי היא הייתה אמורה להישרף בכזה מקרה ואילו כאן היא נכבית בכזה מקרה
פיזיקה של חשמל... תנסה להבין יחד עם הAI...
-
פיזיקה של חשמל... תנסה להבין יחד עם הAI...
לא אוהב אותו בכו"א תודה
אני אנסה להסביר במילים קצת פשוטות,
החשמל עובד כמו מים- הוא הולך למקום שהוא יכול לזרום, מכיוון שאתה יוצר מ2 הצדדים מתח שווה- כי יש לך 2 פאזות שדורשות אותו דבר אז יש כביכול לחץ שווה שגורם לחשמל פשוט לעמוד במקום ולא לזרום ולכן ברגע שאתה מדליק את המתג הנורה נכבית. -
היא יכולה, וזה מה שקורה אצלך, אבל תקין ובטיחותי לכאורה זה לא
מה לא בטיחותי?
- אפשר לטעות שהחשמל כבוי בעוד שהוא דולק
- כרגע בעצם 2 הנורות מתחלקות במתח הקיים, הסיבה שהן מצליחות לדלוק זה בגלל שהשנאי הפנימי שלהם מפצה על הירידת מתח, הפיצוי הזה עלול לגרום להתחממות של השנאי, לגרום לו להתקלקל וגם להישרף.