תקלות בסיסיות במערכת החשמל הביתית | חלק ג'
-
תקלות ו"קפיצות" בלוח
המפסק הראשי קופץ -
בדרך כלל מצביע על עומס יתר כללי על המערכת, היינו מפעילים יותר מדי מכשירים בו-זמנית, הפתרון המיידי הוא לכבות חלק מהמכשירים.ממסר הפחת קופץ -
יש זליגת חשמל במערכת.
ניתן לאתר את מקור הבעיה באופן הבא:- נוריד את כל המפסקים כולל המפסק הראשי ולאחר מכן נרים את הפחת.
- נרים את המפסקים בזה אחר זה
- כאשר נרים את המפסק הבעייתי, הפחת יקפוץ שוב
- לאחר איתור המפסק-מעגל הבעייתי, ננתק את כל מכשירי החשמל באותו מעגל.
- נרים את המפסק הבעייתי שוב - אם הפחת לא קופץ, הבעיה נמצאת באחד המכשירים.
- נחבר בחזרה את המכשירים אחד אחד עד שהפחת יקפוץ שוב - כך נאתר את המכשיר הבעייתי
- אם הפחת קופץ גם כשכל המכשירים מנותקים, סביר להניח שהבעיה נמצאת במעגל החשמלי עצמו.
מפסק משני קופץ -
עומס יתר על אותו מעגל.
הפתרון: להפחית עומס מאותו מעגל ספציפי.מפסק מסוים + המפסק הראשי קופצים יחד -
כנראה יש קצר במעגל. במקרה כזה מומלץ לקרוא לחשמלאי מוסמך.אם אין חשמל ואין הפסקת חשמל איזורית ואין שום מפסק שקפץ, אפשר לבדוק האם המסך של המונה הדיגיטלי כבוי (או שיש חיווי שלא כל הפאזות מחוברות), אם כן זה אומר שיש בעיה באספקת החשמל מחברת החשמל ללוח, במקרה כזה יש לפנות לחברת החשמל.
טיפ:
סמנו את ארון החשמל - רשמו ליד כל מפסק למה הוא משמש, בדקו זאת על ידי הורדת כל מפסק וראו מה מפסיק לעבוד. זה יעזור לכם מאוד במקרה של תקלה.למה שקעים נשרפים?
נתקלתם בשקעים שחורים/כהים? זו בעיה שיכולה להיות מסוכנת מאוד.
הסיבה העיקרית היא חיבורים רופפים - כאשר הברגים שמחברים את החוטים לשקע אינם מהודקים כראוי נוצר מצב שהחוט חשמל "נוגע/לא נוגע" ויוצר מגע לא רציף, הזרימה המקוטעת של החשמל גורמת להתחממות, ההתחממות גורמת לשריפה ולהשחרת הפלסטיק.
חשוב להדק את החוטים לשקע בצורה מדויקת וחזקה.