מא"ז קופץ בתחלת היום

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ותאורה
18 פוסטים 5 כותבים 150 צפיות 5 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • ה. אדריכלות ועיצוב פניםה ה. אדריכלות ועיצוב פנים

    שלום וברכה
    יש לי קב של לד עם שנאים לערך 10 שנאי *350W
    מחובר לזה מא"ז של 16A ובדרך כלל בתחילת היום קופץ המא"ז מרמים וזה עובד
    רציתי לשאול האם יש לזה פתרון מדוע זה קופץ?
    האם שנאי לד בתחילת העבודה לוקח הרבה אמפר?

    ר מנותק
    ר מנותק
    רפאל 0
    הנדסאי חשמל
    כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
    #5

    לא הבנתי את המשפט:

    לערך 10 שנאי *350W

    כלומר, 3500 וואט?

    אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.
    ליצירת קשר לכל סוגי עבודות חשמל: [email protected]

    A תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • ר רפאל 0

      לא הבנתי את המשפט:

      לערך 10 שנאי *350W

      כלומר, 3500 וואט?

      A מנותק
      A מנותק
      aiib
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #6

      @רפאל-0 כתב:

      לא הבנתי את המשפט:

      לערך 10 שנאי *350W

      כלומר, 3500 וואט?

      לכאורה. הוא כתב * בתור כפול

      תגובה 1 תגובה אחרונה
      1
      • ר מנותק
        ר מנותק
        רפאל 0
        הנדסאי חשמל
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #7

        אם ככה, פחות מעניין אותי ההספק של השנאים, אלא מה יושב על שנאים אלו.
        כמה מטר לדים, הספק הלדים למטר, ומתח הלדים

        אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.
        ליצירת קשר לכל סוגי עבודות חשמל: [email protected]

        A ה. אדריכלות ועיצוב פניםה 2 תגובות תגובה אחרונה
        1
        • ר רפאל 0

          אם ככה, פחות מעניין אותי ההספק של השנאים, אלא מה יושב על שנאים אלו.
          כמה מטר לדים, הספק הלדים למטר, ומתח הלדים

          A מנותק
          A מנותק
          aiib
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #8

          @רפאל-0 כתב:

          אם ככה, פחות מעניין אותי ההספק של השנאים, אלא מה יושב על שנאים אלו.

          אני חלילה לא ראוי לחלוק על הפרופסור... אבל אני שמעתי פעם שהשנאים עצמם ברגע ההדלקה צורכים כמות מאד גדולה של W בגלל שהקבלים שבשנאים גונבים לשניה את כל הצורך שלהם עצמם בלא קשר לכמות הצריכה הקיימת.

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          1
          • moM מנותק
            moM מנותק
            mo
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #9

            הפתרון הכי פשוט להחליף למאז D או K

            ה. אדריכלות ועיצוב פניםה תגובה 1 תגובה אחרונה
            1
            • ר רפאל 0

              אם ככה, פחות מעניין אותי ההספק של השנאים, אלא מה יושב על שנאים אלו.
              כמה מטר לדים, הספק הלדים למטר, ומתח הלדים

              ה. אדריכלות ועיצוב פניםה מנותק
              ה. אדריכלות ועיצוב פניםה מנותק
              ה. אדריכלות ועיצוב פנים
              כתב נערך לאחרונה על ידי ה. אדריכלות ועיצוב פנים
              #10

              @רפאל-0 הלדים 24V
              מטר רץ המון המקום אחד 20 מטר +30 מטר סה"כ בערך 50מטר

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • moM mo

                הפתרון הכי פשוט להחליף למאז D או K

                ה. אדריכלות ועיצוב פניםה מנותק
                ה. אדריכלות ועיצוב פניםה מנותק
                ה. אדריכלות ועיצוב פנים
                כתב נערך לאחרונה על ידי ה. אדריכלות ועיצוב פנים
                #11

                @mo כתב במא"ז קופץ בתחלת היום:

                @mo כתב במא"ז קופץ בתחלת היום:

                הפתרון הכי פשוט להחליף למאז D או K

                מה הכונה?

                תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • ר מנותק
                  ר מנותק
                  רפאל 0
                  הנדסאי חשמל
                  כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
                  #12

                  טוב, האמת לא צריך לחשב את הלדים, זה די ברור ש 3500w זה גבולי לא"ז 16.
                  בהפעלת הלדים (כשהיה כובה לפרק זמן) יש צריכת זרם מטורפת שמפעיל את המנגנון המגנטי של המא"ז.

                  כדרכי בקודש, אסביר בהרחבה (ובזה יוסבר מה שכתב @mo):
                  כל מא"ז יש לו זרם נקוב. למשל 16A.
                  ומה קורה אם חורגים מזה?
                  אז כבר כתבתי לא מזמן שיש לכל מא"ז אופיין ניתוק. זאת אומרת שעד חריגה מסויימת הוא יכול 'לוותר' לפרק זמן מסויים, תלוי בגובה החריגה.
                  עכשיו, הסבלנות הזאת של המא"ז הוא מוגבל. זאת אומרת שהחל מחריגה מסויימת - הוא קופץ מייד.
                  איך זה עובד? לכל מא"ז יש 2 מנגנונים שונים שגורמים לו להתנתק. מנגנון תרמי ומנגנון מגנטי.
                  המנגנון התרמי הוא המנגנון עם הסבלנות. הוא עובד בצורה של חימום מתכת שמתכווצת, וכשהיא נהיית מכווצת ברמה מסויימת היא גורמת לניתוק. וככל שהזרם גבוה יותר, כך היא מתכווצת מהר יותר, וכך נוצר האופיין של השהיית הניתוק בהתאם לגובה הזרם.
                  המנגנון המגנטי נכנס לפעולה החל מזרם בגובה מסויים, והוא גורם לניתוק מיידי בתוך כמה חלקי שנייה.
                  ומה גובה הזרם החריג שיגרום למנגנון המגנטי להיכנס לפעולה?
                  אז כאן נכנס לתמונה כל ה C, D, K, A, B, וכו'.
                  המא"ז הקלאסי הוא עם אופיין C. אופיין C מוגדר כך שברגע שיש חריגה כזאת שגדולה מהזרם הנקוב פי כ- 6.6 - הוא מתנתק.
                  למשל, מא"ז 16A אופיין C - ברגע שהזרם יעמוד על כ 100A - v המנגנון המגנטי ינתק אותו.
                  מגיע @mo ומציע - הרי הלדים צורכים זרם גבוה ממש לכמה חלקיקי שנייה (לטעינת קבלים). וככל הנראה הזרם הגבוה הזה עדיין עומד על יותר מ-100A בפרק זמן הזה שלוקח למא"ז לקפוץ. אז בא נחליף את המא"ז למא"ז כזה שהמנגנון המגנטי שלו גבוה יותר, ואז אולי בכמה חלקיקי שנייה שלוקח למנגנון התרמי להיכנס לפעולה הזרם הגבוה יהיה נמוך יותר מהזרם שמפעיל את המנגנון המגנטי.
                  בא נחשב את זה:
                  בהפעלת הלדים הם מסוגלים לצרוך אפילו פי 20-50 מהזרם הרגיל שלהם. דהיינו אולי אפילו 500A! אבל זה דועך במהירות של 2-3 אלפיות השנייה, באיזה 80%. כלומר, לאזור ה 100A.
                  למנגנון המגנטי לוקח בערך 2 אלפיות השנייה להיכנס לפעולה.
                  אז אופיין C הוא מאוד גבולי. כי אם באמת אחרי 2 אלפיות שנייה עדיין יש זרם של 100A, המנגנון המגנטי עלול להיכנס לפעולה.
                  מקווה שהובנתי עד כאן.

                  לאור האמור, יש לך כמה אופציות לנסות .
                  הרעיון של @mo - להחליף את המא"ז לאופיין אחר, שהפעלת המנגנון התרמי שלו גבוה יותר. למשל אופיין D, שהמנגנון המגנטי שלו מופעל בחריגת זרם של פי כ 10-15 של הזרם הנקוב. כלומר - 160A+.
                  אופצייה נוספת שהייתי מנסה - להחליף את המא"ז לחברה אחרת. לפעמים יש הבדל של חלקיקי שניות בין מהירות המנגנון המגנטי בין החברות השונות, חלקיקי שנייה שאולי יעזרו לך.
                  אופצייה נוספת (אם אפשרי) - חלוקת התאורה לשתי מא"זים נפרדים.
                  אופצייה נוספת (אם ריאלי) - לגרום שלא כל התאורה יידלק בבת אחת... ככה בהפעלת התאורה לא יהיה זרם כזה גבוה.

                  אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.
                  ליצירת קשר לכל סוגי עבודות חשמל: [email protected]

                  A תגובה 1 תגובה אחרונה
                  6
                  • משה מיארהמ מנותק
                    משה מיארהמ מנותק
                    משה מיארה
                    בניה ושיפוצים
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #13

                    @רפאל-0 והדברים מאירים כנתינתן מחח"י...

                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                    4
                    • ר רפאל 0

                      טוב, האמת לא צריך לחשב את הלדים, זה די ברור ש 3500w זה גבולי לא"ז 16.
                      בהפעלת הלדים (כשהיה כובה לפרק זמן) יש צריכת זרם מטורפת שמפעיל את המנגנון המגנטי של המא"ז.

                      כדרכי בקודש, אסביר בהרחבה (ובזה יוסבר מה שכתב @mo):
                      כל מא"ז יש לו זרם נקוב. למשל 16A.
                      ומה קורה אם חורגים מזה?
                      אז כבר כתבתי לא מזמן שיש לכל מא"ז אופיין ניתוק. זאת אומרת שעד חריגה מסויימת הוא יכול 'לוותר' לפרק זמן מסויים, תלוי בגובה החריגה.
                      עכשיו, הסבלנות הזאת של המא"ז הוא מוגבל. זאת אומרת שהחל מחריגה מסויימת - הוא קופץ מייד.
                      איך זה עובד? לכל מא"ז יש 2 מנגנונים שונים שגורמים לו להתנתק. מנגנון תרמי ומנגנון מגנטי.
                      המנגנון התרמי הוא המנגנון עם הסבלנות. הוא עובד בצורה של חימום מתכת שמתכווצת, וכשהיא נהיית מכווצת ברמה מסויימת היא גורמת לניתוק. וככל שהזרם גבוה יותר, כך היא מתכווצת מהר יותר, וכך נוצר האופיין של השהיית הניתוק בהתאם לגובה הזרם.
                      המנגנון המגנטי נכנס לפעולה החל מזרם בגובה מסויים, והוא גורם לניתוק מיידי בתוך כמה חלקי שנייה.
                      ומה גובה הזרם החריג שיגרום למנגנון המגנטי להיכנס לפעולה?
                      אז כאן נכנס לתמונה כל ה C, D, K, A, B, וכו'.
                      המא"ז הקלאסי הוא עם אופיין C. אופיין C מוגדר כך שברגע שיש חריגה כזאת שגדולה מהזרם הנקוב פי כ- 6.6 - הוא מתנתק.
                      למשל, מא"ז 16A אופיין C - ברגע שהזרם יעמוד על כ 100A - v המנגנון המגנטי ינתק אותו.
                      מגיע @mo ומציע - הרי הלדים צורכים זרם גבוה ממש לכמה חלקיקי שנייה (לטעינת קבלים). וככל הנראה הזרם הגבוה הזה עדיין עומד על יותר מ-100A בפרק זמן הזה שלוקח למא"ז לקפוץ. אז בא נחליף את המא"ז למא"ז כזה שהמנגנון המגנטי שלו גבוה יותר, ואז אולי בכמה חלקיקי שנייה שלוקח למנגנון התרמי להיכנס לפעולה הזרם הגבוה יהיה נמוך יותר מהזרם שמפעיל את המנגנון המגנטי.
                      בא נחשב את זה:
                      בהפעלת הלדים הם מסוגלים לצרוך אפילו פי 20-50 מהזרם הרגיל שלהם. דהיינו אולי אפילו 500A! אבל זה דועך במהירות של 2-3 אלפיות השנייה, באיזה 80%. כלומר, לאזור ה 100A.
                      למנגנון המגנטי לוקח בערך 2 אלפיות השנייה להיכנס לפעולה.
                      אז אופיין C הוא מאוד גבולי. כי אם באמת אחרי 2 אלפיות שנייה עדיין יש זרם של 100A, המנגנון המגנטי עלול להיכנס לפעולה.
                      מקווה שהובנתי עד כאן.

                      לאור האמור, יש לך כמה אופציות לנסות .
                      הרעיון של @mo - להחליף את המא"ז לאופיין אחר, שהפעלת המנגנון התרמי שלו גבוה יותר. למשל אופיין D, שהמנגנון המגנטי שלו מופעל בחריגת זרם של פי כ 10-15 של הזרם הנקוב. כלומר - 160A+.
                      אופצייה נוספת שהייתי מנסה - להחליף את המא"ז לחברה אחרת. לפעמים יש הבדל של חלקיקי שניות בין מהירות המנגנון המגנטי בין החברות השונות, חלקיקי שנייה שאולי יעזרו לך.
                      אופצייה נוספת (אם אפשרי) - חלוקת התאורה לשתי מא"זים נפרדים.
                      אופצייה נוספת (אם ריאלי) - לגרום שלא כל התאורה יידלק בבת אחת... ככה בהפעלת התאורה לא יהיה זרם כזה גבוה.

                      A מנותק
                      A מנותק
                      aiib
                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                      #14

                      @רפאל-0
                      מגביל זרם התנעה (Inrush Current Limiter - ICL) לא יעשה את העבודה?

                      @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים אם אין תוכנית להאריך את כמות הלדים ייתכן ומומלץ לך להוריד מכמות השנאים, אני לא יודע כמה W למטר הלדים שלך צורכים אבל בוודאות השנאים שלך יכולים לספק כמות כפולה או אפילו פי 6 מהצרכים של הלדים שלך.

                      צמצום כזה גם אמור לפתור את הבעיה.
                      ויתקן אותי @רפאל-0 ושות' אם אני טועה

                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • ה. אדריכלות ועיצוב פניםה מנותק
                        ה. אדריכלות ועיצוב פניםה מנותק
                        ה. אדריכלות ועיצוב פנים
                        כתב נערך לאחרונה על ידי ה. אדריכלות ועיצוב פנים
                        #15

                        קודם כל ישר כח לעונים
                        האם המאזים האלה ניתן לקנות בכל טמבור? ( C, D, K, A, B, וכו'.) והיכן זה כתוב במא"ז?
                        ובדרך אגב המא"ז שיש ל זה כזה
                        מאז.png

                        A ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                        0
                        • ה. אדריכלות ועיצוב פניםה ה. אדריכלות ועיצוב פנים

                          קודם כל ישר כח לעונים
                          האם המאזים האלה ניתן לקנות בכל טמבור? ( C, D, K, A, B, וכו'.) והיכן זה כתוב במא"ז?
                          ובדרך אגב המא"ז שיש ל זה כזה
                          מאז.png

                          A מנותק
                          A מנותק
                          aiib
                          כתב נערך לאחרונה על ידי
                          #16

                          @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים כתב:

                          האם המאזים האלה ניתן לקנות בכל טמבור? ( C, D, K, A, B, וכו'.)

                          תלוי בגודל של הטמבור...

                          והיכן זה כתוב במא"ז

                          כאן: (שים לב לC שכתוב לך)

                          fac08d16-478c-41f2-99da-66a223d3f005-image.jpeg

                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                          1
                          • ה. אדריכלות ועיצוב פניםה ה. אדריכלות ועיצוב פנים

                            קודם כל ישר כח לעונים
                            האם המאזים האלה ניתן לקנות בכל טמבור? ( C, D, K, A, B, וכו'.) והיכן זה כתוב במא"ז?
                            ובדרך אגב המא"ז שיש ל זה כזה
                            מאז.png

                            ר מנותק
                            ר מנותק
                            רפאל 0
                            הנדסאי חשמל
                            כתב נערך לאחרונה על ידי
                            #17

                            @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים כתב:

                            האם המאזים האלה ניתן לקנות בכל טמבור?

                            לך לחשמל ישיר או ארכה וחנויות מהסוג הזה.

                            אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.
                            ליצירת קשר לכל סוגי עבודות חשמל: [email protected]

                            moM תגובה 1 תגובה אחרונה
                            1
                            • ר רפאל 0

                              @ה.-אדריכלות-ועיצוב-פנים כתב:

                              האם המאזים האלה ניתן לקנות בכל טמבור?

                              לך לחשמל ישיר או ארכה וחנויות מהסוג הזה.

                              moM מנותק
                              moM מנותק
                              mo
                              כתב נערך לאחרונה על ידי
                              #18

                              @רפאל-0 או שיווק כנעני אם זה באיזור דרום הכי זול

                              תגובה 1 תגובה אחרונה
                              0

                              שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.

                              נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.

                              בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗

                              הרשמה התחברות
                              תגובה
                              • תגובה כנושא
                              התחברו כדי לפרסם תגובה
                              • מהישן לחדש
                              • מהחדש לישן
                              • הכי הרבה הצבעות


                              • התחברות

                              • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                              • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                              • פוסט ראשון
                                פוסט אחרון
                              0
                              • דף הבית
                              • פוסטים אחרונים
                              • תגיות
                              • פופולרי
                              • משתמשים