  3. עומס מזגנים על חיבור אחד

עומס מזגנים על חיבור אחד

מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר חשמל ביתי
15 פוסטים 4 כותבים 63 צפיות 3 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • ר רפאל 0

    ה VRF, כמה וואט או כ"ס הוא?
    ושלשת היחידות הפנימיות שמחוברות למא"ז אחד, כמה וואט / כ"ס מדובר בס"ה? והשנייים האחרים?

    A מנותק
    A מנותק
    aiib
    כתב נערך לאחרונה על ידי
    #5

    @רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

    ה VRF, כמה וואט או כ"ס הוא?

    זה מה שאני מוצא באינטנרט:
    c66842eb-07d3-475c-8d18-6f2f64746277-image.png

    לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.
    לגבי הפנימי אין לי מושג...

    ושלשת היחידות הפנימיות שמחוברות למא"ז אחד, כמה וואט / כ"ס מדובר בס"ה? והשנייים האחרים?
    3 יחידות- 2 מתוכן 1 כ"ס ועוד 1 של 1.25 כ"ס השניים האחרים כל אחד 1 כ"ס

    ז תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • ר מנותק
      ר מנותק
      רפאל 0
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #6

      שלח קישור, איפשהו בדרך לנרנדנה שיוריד את הזבל זה נתקע.
      מה קורה עם נטפרי?

      אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.

      A תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • ר רפאל 0

        שלח קישור, איפשהו בדרך לנרנדנה שיוריד את הזבל זה נתקע.
        מה קורה עם נטפרי?

        A מנותק
        A מנותק
        aiib
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #7

        @רפאל-0

        https://amcor.co.il/product.html?ID=VRFBox+50%2F3&Pic=vrf_outdoor.png&TYPE=Inv&srsltid=AfmBOooloi8XkL1yti4Sc8JT_smqXeYQFWzq9X23bohVZRmPStOoIRnW

        תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • A aiib

          @רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

          ה VRF, כמה וואט או כ"ס הוא?

          זה מה שאני מוצא באינטנרט:
          c66842eb-07d3-475c-8d18-6f2f64746277-image.png

          לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.
          לגבי הפנימי אין לי מושג...

          ושלשת היחידות הפנימיות שמחוברות למא"ז אחד, כמה וואט / כ"ס מדובר בס"ה? והשנייים האחרים?
          3 יחידות- 2 מתוכן 1 כ"ס ועוד 1 של 1.25 כ"ס השניים האחרים כל אחד 1 כ"ס

          ז מנותק
          ז מנותק
          זוג ידיים ימניות
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #8

          @aiib כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

          לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.
          לגבי הפנימי אין לי מושג...

          כמדומני שבVRF אין פנימי וחיצוני?!

          האם אני טועה?

          A תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • ז זוג ידיים ימניות

            @aiib כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

            לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.
            לגבי הפנימי אין לי מושג...

            כמדומני שבVRF אין פנימי וחיצוני?!

            האם אני טועה?

            A מנותק
            A מנותק
            aiib
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #9

            @זוג-ידיים-ימניות כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

            @aiib כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

            לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.
            לגבי הפנימי אין לי מושג...

            כמדומני שבVRF אין פנימי וחיצוני?!

            בכל VRF יש פנימי וחיצוני (חוץ ממזגן חלון כל המזגנים עובדים עם פנימי וחיצוני....)
            אולי כוונתך שמעבר למזגן העילי אין גם חיצוני וגם פנימי, אז התשובה היא שלVRF יש אפשרות, יש את הרגיל שבעצם כל המזגנים מחוברים לחנוכיה שהיא סה"כ חתיכת נחושת שכל המזגנים מתחברים אליה וממנה יש צנרת ליחידה החיצונית ויש אפשרות לחנוכיה משוכללת יותר שזה חנוכיה עם שסתומים וכרטיס נוסף וכדו'

            תגובה 1 תגובה אחרונה
            2
            • ר מנותק
              ר מנותק
              רפאל 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי רפאל 0
              #10

              @aiib, אז בהתבסס על מה שכתבת -
              על המא"ז תל"פ יושב היחידה המרכזית (VRF) והיחידה הפנימית של המיני מרכזי, וביחד הם יכולים להגיע ל 11.3 כ"ס, שזה קצת יותר מ 8 קילו- וואט.
              ואתה אומר שזה יושב על מא"ז 3ⅹ40. תכלס, בזמן צריכה מירבי זה יהיה 20 נקודה משהו אמפר לפאזה, ככה שזה בסדר גמור (כמובן אם המוליכים הם של 10 ממ"ר. אם הם של שש, הייתי מחליף ל 3ⅹ25.
              ושאר המזגנים גם בסדר.
              ככה שבעיקרון הכל תקין.

              אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.

              A תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • ר רפאל 0

                @aiib, אז בהתבסס על מה שכתבת -
                על המא"ז תל"פ יושב היחידה המרכזית (VRF) והיחידה הפנימית של המיני מרכזי, וביחד הם יכולים להגיע ל 11.3 כ"ס, שזה קצת יותר מ 8 קילו- וואט.
                ואתה אומר שזה יושב על מא"ז 3ⅹ40. תכלס, בזמן צריכה מירבי זה יהיה 20 נקודה משהו אמפר לפאזה, ככה שזה בסדר גמור (כמובן אם המוליכים הם של 10 ממ"ר. אם הם של שש, הייתי מחליף ל 3ⅹ25.
                ושאר המזגנים גם בסדר.
                ככה שבעיקרון הכל תקין.

                A מנותק
                A מנותק
                aiib
                כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
                #11

                @רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

                @aiib, אז בהתבסס על מה שכתבת -
                על המא"ז תל"פ יושב היחידה המרכזית (VRF) והיחידה הפנימית של המיני מרכזי, וביחד הם יכולים להגיע ל 11.3 כ"ס, שזה קצת יותר מ 8 קילו- וואט.

                כמה לוקח המיני מרכזי? (להבנתי אין חלוקה של פנימי וחיצוני במיני מרכזי- זה אותה הזנה)

                ואתה אומר שזה יושב על מא"ז 3ⅹ40. תכלס, בזמן צריכה מירבי זה יהיה 20 נקודה משהו אמפר לפאזה, ככה שזה בסדר גמור

                אני עכשיו רואה לכאורה שמדובר בתלת פאזי של 20. זה אומר שזה גבולי?

                bda321bf-5fc0-4239-8fda-9a9f54c18d10-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-14 בשעה 18.33.10_c485e1b3.jpg

                (כמובן אם המוליכים הם של 10 ממ"ר. אם הם של שש, הייתי מחליף ל 3ⅹ25.

                תסביר יותר?

                ושאר המזגנים גם בסדר.

                3 מזגנים (סה"כ 3.25 כ"ס ויחידה פנימית של VRF +2 שקעים רגילים (לא יודע מה יעבוד על זה...) על 16 אמפר זה תקין?

                ככה שבעיקרון הכל תקין.

                ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • A aiib

                  @רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

                  @aiib, אז בהתבסס על מה שכתבת -
                  על המא"ז תל"פ יושב היחידה המרכזית (VRF) והיחידה הפנימית של המיני מרכזי, וביחד הם יכולים להגיע ל 11.3 כ"ס, שזה קצת יותר מ 8 קילו- וואט.

                  כמה לוקח המיני מרכזי? (להבנתי אין חלוקה של פנימי וחיצוני במיני מרכזי- זה אותה הזנה)

                  ואתה אומר שזה יושב על מא"ז 3ⅹ40. תכלס, בזמן צריכה מירבי זה יהיה 20 נקודה משהו אמפר לפאזה, ככה שזה בסדר גמור

                  אני עכשיו רואה לכאורה שמדובר בתלת פאזי של 20. זה אומר שזה גבולי?

                  bda321bf-5fc0-4239-8fda-9a9f54c18d10-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-14 בשעה 18.33.10_c485e1b3.jpg

                  (כמובן אם המוליכים הם של 10 ממ"ר. אם הם של שש, הייתי מחליף ל 3ⅹ25.

                  תסביר יותר?

                  ושאר המזגנים גם בסדר.

                  3 מזגנים (סה"כ 3.25 כ"ס ויחידה פנימית של VRF +2 שקעים רגילים (לא יודע מה יעבוד על זה...) על 16 אמפר זה תקין?

                  ככה שבעיקרון הכל תקין.

                  ר מנותק
                  ר מנותק
                  רפאל 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                  #12

                  @aiib כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

                  כמה לוקח המיני מרכזי? (להבנתי אין חלוקה של פנימי וחיצוני במיני מרכזי- זה אותה הזנה)

                  סליחה. התכוונתי לשתי היחידות החיצוניות שלך. אחד ה VRF ואחד המיני מרכזי.
                  ולדעתי המא"ז 20 זה סביר.
                  שלושת המזגנים שהם 3.25 כ"ס, הם בעצם כ 2400 וואט, שזה קצת ויתר מ 10 אמפר.
                  אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.
                  העובדה שיש עוד 2 שקעים על הקו הזה לא אמור להשפיע על הצריכה. אלא אם כן תחבר שם צרכנים משמעותיים.

                  אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.

                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  1
                  • ר רפאל 0

                    @aiib כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

                    כמה לוקח המיני מרכזי? (להבנתי אין חלוקה של פנימי וחיצוני במיני מרכזי- זה אותה הזנה)

                    סליחה. התכוונתי לשתי היחידות החיצוניות שלך. אחד ה VRF ואחד המיני מרכזי.
                    ולדעתי המא"ז 20 זה סביר.
                    שלושת המזגנים שהם 3.25 כ"ס, הם בעצם כ 2400 וואט, שזה קצת ויתר מ 10 אמפר.
                    אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.
                    העובדה שיש עוד 2 שקעים על הקו הזה לא אמור להשפיע על הצריכה. אלא אם כן תחבר שם צרכנים משמעותיים.

                    ש מנותק
                    ש מנותק
                    שלמה ו
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #13

                    @רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

                    אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.

                    יחידה פנימית של VRF היא לא יותר ממאוורר דיגיטלי
                    אין לזה צריכה משמעותית

                    A תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0
                    • ש שלמה ו

                      @רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

                      אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.

                      יחידה פנימית של VRF היא לא יותר ממאוורר דיגיטלי
                      אין לזה צריכה משמעותית

                      A מנותק
                      A מנותק
                      aiib
                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                      #14

                      @שלמה-ו כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

                      @רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

                      אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.

                      יחידה פנימית של VRF היא לא יותר ממאוורר דיגיטלי
                      אין לזה צריכה משמעותית

                      ייתכן.
                      יש לה כרטיס דיגיטלי ושסתומים.

                      ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • A aiib

                        @שלמה-ו כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

                        @רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

                        אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.

                        יחידה פנימית של VRF היא לא יותר ממאוורר דיגיטלי
                        אין לזה צריכה משמעותית

                        ייתכן.
                        יש לה כרטיס דיגיטלי ושסתומים.

                        ר מנותק
                        ר מנותק
                        רפאל 0
                        כתב נערך לאחרונה על ידי
                        #15

                        @aiib כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:

                        יש לה כרטיס דיגיטלי ושסתומים.

                        הם לא לוקחים כמעט כלום

                        אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.

                        תגובה 1 תגובה אחרונה
                        1
                        תגובה
                        • תגובה כנושא
                        התחברו כדי לפרסם תגובה
                        • מהישן לחדש
                        • מהחדש לישן
                        • הכי הרבה הצבעות


                        • התחברות

                        • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                        • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                        • פוסט ראשון
                          פוסט אחרון
                        0
                        • דף הבית
                        • פוסטים אחרונים
                        • תגיות
                        • פופולרי
                        • משתמשים