<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[עומס מזגנים על חיבור אחד]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">מתקין מזגנים חיבר לי 2 מערכות מזגנים לתלת פאזי אחד<br />
מדובר במיני מרכזי אינוורטר של 4.2 כ"ס ומערכת VRF BOX של 5 מזגנים (סה"כ מזגנים עצמם 5.25 כ"ס)<br />
לטענתו זה לא בעייתי והכל יחזיק מעמד.<br />
הוא טען שהמזגנים העיליים מקבלים הזנה נפרדת משקע אחר (ולכן זה פחות עומס על התלת פאזי). בבדיקה שלי מדובר בשקע שאליו מחוברים 3 מזגנים (2 עיליים ואחד יחידה נסתרת) וגם הBOX של הVRF בנוסף לשקע עצמו ולעוד שקע שמחובר אליו. זה לבד מרגיש לי בעייתי...</p>
<p dir="auto">האם זה בעייתי?</p>
<p dir="auto">תודה</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/topic/192/עומס-מזגנים-על-חיבור-אחד</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 06:46:32 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://diy-il.forum/topic/192.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 09:55:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 20:53:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> כתב ב<a href="/post/1325">עומס מזגנים על חיבור אחד</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">יש לה כרטיס דיגיטלי ושסתומים.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">הם לא לוקחים כמעט כלום</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1326</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1326</guid><dc:creator><![CDATA[רפאל 0]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 20:53:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 20:53:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94-%D7%95" aria-label="Profile: שלמה-ו">@<bdi>שלמה-ו</bdi></a> כתב ב<a href="/post/1322">עומס מזגנים על חיבור אחד</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-0" aria-label="Profile: רפאל-0">@<bdi>רפאל-0</bdi></a> כתב ב<a href="/post/1320">עומס מזגנים על חיבור אחד</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">יחידה פנימית של VRF היא לא יותר ממאוורר דיגיטלי<br />
אין לזה צריכה משמעותית</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ייתכן.<br />
יש לה כרטיס דיגיטלי ושסתומים.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1325</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1325</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 20:53:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 20:13:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-0" aria-label="Profile: רפאל-0">@<bdi>רפאל-0</bdi></a> כתב ב<a href="/post/1320">עומס מזגנים על חיבור אחד</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">יחידה פנימית של VRF היא לא יותר ממאוורר דיגיטלי<br />
אין לזה צריכה משמעותית</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1322</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1322</guid><dc:creator><![CDATA[שלמה ו]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 20:13:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 19:04:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> כתב ב<a href="/post/1319">עומס מזגנים על חיבור אחד</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">כמה לוקח המיני מרכזי? (להבנתי אין חלוקה של פנימי וחיצוני במיני מרכזי- זה אותה הזנה)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">סליחה. התכוונתי לשתי היחידות החיצוניות שלך. אחד ה VRF ואחד המיני מרכזי.<br />
ולדעתי המא"ז 20 זה סביר.<br />
שלושת המזגנים שהם 3.25 כ"ס, הם בעצם כ 2400 וואט, שזה קצת ויתר מ 10 אמפר.<br />
אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.<br />
העובדה שיש עוד 2 שקעים על הקו הזה לא אמור להשפיע על הצריכה. אלא אם כן תחבר שם צרכנים משמעותיים.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1320</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1320</guid><dc:creator><![CDATA[רפאל 0]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 19:04:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 15:37:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-0" aria-label="Profile: רפאל-0">@<bdi>רפאל-0</bdi></a> כתב ב<a href="/post/1318">עומס מזגנים על חיבור אחד</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a>, אז בהתבסס על מה שכתבת -<br />
על המא"ז תל"פ יושב היחידה המרכזית (VRF) והיחידה הפנימית של המיני מרכזי, וביחד הם יכולים להגיע ל 11.3 כ"ס, שזה קצת יותר מ 8 קילו- וואט.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">כמה לוקח המיני מרכזי? (להבנתי אין חלוקה של פנימי וחיצוני במיני מרכזי- זה אותה הזנה)</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ואתה אומר שזה יושב על מא"ז 3ⅹ40. תכלס, בזמן צריכה מירבי זה יהיה 20 נקודה משהו אמפר לפאזה, ככה שזה בסדר גמור</p>
</blockquote>
<p dir="auto">אני עכשיו רואה לכאורה שמדובר בתלת פאזי של 20. זה אומר שזה גבולי?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1755185802449-bda321bf-5fc0-4239-8fda-9a9f54c18d10-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A9%D7%9C-whatsapp-2025-08-14-%D7%91%D7%A9%D7%A2%D7%94-18.33.10_c485e1b3.jpg" alt="bda321bf-5fc0-4239-8fda-9a9f54c18d10-תמונה של WhatsApp‏ 2025-08-14 בשעה 18.33.10_c485e1b3.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<blockquote>
<p dir="auto">(כמובן אם המוליכים הם של 10 ממ"ר. אם הם של שש, הייתי מחליף ל 3ⅹ25.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">תסביר יותר?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ושאר המזגנים גם בסדר.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">3 מזגנים (סה"כ 3.25 כ"ס ויחידה פנימית של VRF +2 שקעים רגילים (לא יודע מה יעבוד על זה...) על 16 אמפר זה תקין?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ככה שבעיקרון הכל תקין.</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1319</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1319</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 15:37:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 15:29:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a>, אז בהתבסס על מה שכתבת -<br />
על המא"ז תל"פ יושב היחידה המרכזית (VRF) והיחידה הפנימית של המיני מרכזי, וביחד הם יכולים להגיע ל 11.3 כ"ס, שזה קצת יותר מ 8 קילו- וואט.<br />
ואתה אומר שזה יושב על מא"ז 3ⅹ40. תכלס, בזמן צריכה מירבי זה יהיה 20 נקודה משהו אמפר לפאזה, ככה שזה בסדר גמור (כמובן אם המוליכים הם של 10 ממ"ר. אם הם של שש, הייתי מחליף ל 3ⅹ25.<br />
ושאר המזגנים גם בסדר.<br />
ככה שבעיקרון הכל תקין.</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1318</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1318</guid><dc:creator><![CDATA[רפאל 0]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 15:29:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 15:21:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%99%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA" aria-label="Profile: זוג-ידיים-ימניות">@<bdi>זוג-ידיים-ימניות</bdi></a> כתב ב<a href="/post/1316">עומס מזגנים על חיבור אחד</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> כתב ב<a href="/post/1313">עומס מזגנים על חיבור אחד</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.<br />
לגבי הפנימי אין לי מושג...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">כמדומני שבVRF אין פנימי וחיצוני?!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">בכל VRF יש פנימי וחיצוני (חוץ ממזגן חלון כל המזגנים עובדים עם פנימי וחיצוני....)<br />
אולי כוונתך שמעבר למזגן העילי אין גם חיצוני וגם פנימי, אז התשובה היא שלVRF יש אפשרות, יש את הרגיל שבעצם כל המזגנים מחוברים לחנוכיה שהיא סה"כ חתיכת נחושת שכל המזגנים מתחברים אליה וממנה יש צנרת ליחידה החיצונית ויש אפשרות לחנוכיה משוכללת יותר שזה חנוכיה עם שסתומים וכרטיס נוסף וכדו'</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1317</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1317</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 15:21:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 15:11:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/aiib" aria-label="Profile: aiib">@<bdi>aiib</bdi></a> כתב ב<a href="/post/1313">עומס מזגנים על חיבור אחד</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.<br />
לגבי הפנימי אין לי מושג...</p>
</blockquote>
<p dir="auto">כמדומני שבVRF אין פנימי וחיצוני?!</p>
<p dir="auto">האם אני טועה?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1316</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1316</guid><dc:creator><![CDATA[זוג ידיים ימניות]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 15:11:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 14:56:12 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-0" aria-label="Profile: רפאל-0">@<bdi>רפאל-0</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a href="https://amcor.co.il/product.html?ID=VRFBox+50%2F3&amp;Pic=vrf_outdoor.png&amp;TYPE=Inv&amp;srsltid=AfmBOooloi8XkL1yti4Sc8JT_smqXeYQFWzq9X23bohVZRmPStOoIRnW" rel="nofollow ugc">https://amcor.co.il/product.html?ID=VRFBox+50%2F3&amp;Pic=vrf_outdoor.png&amp;TYPE=Inv&amp;srsltid=AfmBOooloi8XkL1yti4Sc8JT_smqXeYQFWzq9X23bohVZRmPStOoIRnW</a></p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1315</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1315</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 14:56:12 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 14:54:43 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">שלח קישור, איפשהו בדרך לנרנדנה שיוריד את הזבל זה נתקע.<br />
מה קורה עם נטפרי?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1314</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1314</guid><dc:creator><![CDATA[רפאל 0]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 14:54:43 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 14:40:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-0" aria-label="Profile: רפאל-0">@<bdi>רפאל-0</bdi></a> כתב ב<a href="/post/1312">עומס מזגנים על חיבור אחד</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ה VRF, כמה וואט או כ"ס הוא?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">זה מה שאני מוצא באינטנרט:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1755182371670-c66842eb-07d3-475c-8d18-6f2f64746277-image.png" alt="c66842eb-07d3-475c-8d18-6f2f64746277-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.<br />
לגבי הפנימי אין לי מושג...</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ושלשת היחידות הפנימיות שמחוברות למא"ז אחד, כמה וואט / כ"ס מדובר בס"ה? והשנייים האחרים?<br />
3 יחידות- 2 מתוכן 1 כ"ס ועוד 1 של 1.25 כ"ס השניים האחרים כל אחד 1 כ"ס</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1313</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1313</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 14:40:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 14:35:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ה VRF, כמה וואט או כ"ס הוא?<br />
ושלשת היחידות הפנימיות שמחוברות למא"ז אחד, כמה וואט / כ"ס מדובר בס"ה? והשנייים האחרים?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1312</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1312</guid><dc:creator><![CDATA[רפאל 0]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 14:35:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 14:31:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C-0" aria-label="Profile: רפאל-0">@<bdi>רפאל-0</bdi></a> כתב ב<a href="/post/1310">עומס מזגנים על חיבור אחד</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">לא הבנתי.<br />
היחידה החיצונית מחוברת למא"ז תלת פאזי, והמזגנים העיליים לשקעים נפרדים?<br />
תוכל לסכם איזה מזגנים יושבים על איזה מא"ז (פיוז)?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">אני לא בטוח שאני יודע בדיוק...</p>
<p dir="auto">איך שנראה לי ככה:<br />
2 יחידות חיצוניות (אחת מיני מרכזי 4.2 כ"ס ואחד יחידה של VRF BOX) על תלת פאזי של 40<br />
3 יחידות פנימיות +הקופסה של הBOX על שקע פיזי שהוא פיוז של 16<br />
עוד 2 יחידות פנימיות על עוד שקע נפרד<br />
המיני מרכזי הפנימי כמדומני ההזנה שלו מחוברת לחיצוני</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1311</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1311</guid><dc:creator><![CDATA[aiib]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 14:31:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to עומס מזגנים על חיבור אחד on Thu, 14 Aug 2025 14:13:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">לא הבנתי.<br />
היחידה החיצונית מחוברת למא"ז תלת פאזי, והמזגנים העיליים לשקעים נפרדים?<br />
תוכל לסכם איזה מזגנים יושבים על איזה מא"ז (פיוז)?</p>
]]></description><link>https://diy-il.forum/post/1310</link><guid isPermaLink="true">https://diy-il.forum/post/1310</guid><dc:creator><![CDATA[רפאל 0]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Aug 2025 14:13:30 GMT</pubDate></item></channel></rss>