עומס מזגנים על חיבור אחד
-
לא הבנתי.
היחידה החיצונית מחוברת למא"ז תלת פאזי, והמזגנים העיליים לשקעים נפרדים?
תוכל לסכם איזה מזגנים יושבים על איזה מא"ז (פיוז)?@רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
לא הבנתי.
היחידה החיצונית מחוברת למא"ז תלת פאזי, והמזגנים העיליים לשקעים נפרדים?
תוכל לסכם איזה מזגנים יושבים על איזה מא"ז (פיוז)?אני לא בטוח שאני יודע בדיוק...
איך שנראה לי ככה:
2 יחידות חיצוניות (אחת מיני מרכזי 4.2 כ"ס ואחד יחידה של VRF BOX) על תלת פאזי של 40
3 יחידות פנימיות +הקופסה של הBOX על שקע פיזי שהוא פיוז של 16
עוד 2 יחידות פנימיות על עוד שקע נפרד
המיני מרכזי הפנימי כמדומני ההזנה שלו מחוברת לחיצוני -
ה VRF, כמה וואט או כ"ס הוא?
ושלשת היחידות הפנימיות שמחוברות למא"ז אחד, כמה וואט / כ"ס מדובר בס"ה? והשנייים האחרים?@רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
ה VRF, כמה וואט או כ"ס הוא?
זה מה שאני מוצא באינטנרט:
לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.
לגבי הפנימי אין לי מושג...ושלשת היחידות הפנימיות שמחוברות למא"ז אחד, כמה וואט / כ"ס מדובר בס"ה? והשנייים האחרים?
3 יחידות- 2 מתוכן 1 כ"ס ועוד 1 של 1.25 כ"ס השניים האחרים כל אחד 1 כ"ס -
@רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
ה VRF, כמה וואט או כ"ס הוא?
זה מה שאני מוצא באינטנרט:
לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.
לגבי הפנימי אין לי מושג...ושלשת היחידות הפנימיות שמחוברות למא"ז אחד, כמה וואט / כ"ס מדובר בס"ה? והשנייים האחרים?
3 יחידות- 2 מתוכן 1 כ"ס ועוד 1 של 1.25 כ"ס השניים האחרים כל אחד 1 כ"ס@aiib כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.
לגבי הפנימי אין לי מושג...כמדומני שבVRF אין פנימי וחיצוני?!
האם אני טועה?
-
@aiib כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.
לגבי הפנימי אין לי מושג...כמדומני שבVRF אין פנימי וחיצוני?!
האם אני טועה?
@זוג-ידיים-ימניות כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
@aiib כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
לכאורה מדובר על היחידה החיצונית.
לגבי הפנימי אין לי מושג...כמדומני שבVRF אין פנימי וחיצוני?!
בכל VRF יש פנימי וחיצוני (חוץ ממזגן חלון כל המזגנים עובדים עם פנימי וחיצוני....)
אולי כוונתך שמעבר למזגן העילי אין גם חיצוני וגם פנימי, אז התשובה היא שלVRF יש אפשרות, יש את הרגיל שבעצם כל המזגנים מחוברים לחנוכיה שהיא סה"כ חתיכת נחושת שכל המזגנים מתחברים אליה וממנה יש צנרת ליחידה החיצונית ויש אפשרות לחנוכיה משוכללת יותר שזה חנוכיה עם שסתומים וכרטיס נוסף וכדו' -
@aiib, אז בהתבסס על מה שכתבת -
על המא"ז תל"פ יושב היחידה המרכזית (VRF) והיחידה הפנימית של המיני מרכזי, וביחד הם יכולים להגיע ל 11.3 כ"ס, שזה קצת יותר מ 8 קילו- וואט.
ואתה אומר שזה יושב על מא"ז 3ⅹ40. תכלס, בזמן צריכה מירבי זה יהיה 20 נקודה משהו אמפר לפאזה, ככה שזה בסדר גמור (כמובן אם המוליכים הם של 10 ממ"ר. אם הם של שש, הייתי מחליף ל 3ⅹ25.
ושאר המזגנים גם בסדר.
ככה שבעיקרון הכל תקין. -
@aiib, אז בהתבסס על מה שכתבת -
על המא"ז תל"פ יושב היחידה המרכזית (VRF) והיחידה הפנימית של המיני מרכזי, וביחד הם יכולים להגיע ל 11.3 כ"ס, שזה קצת יותר מ 8 קילו- וואט.
ואתה אומר שזה יושב על מא"ז 3ⅹ40. תכלס, בזמן צריכה מירבי זה יהיה 20 נקודה משהו אמפר לפאזה, ככה שזה בסדר גמור (כמובן אם המוליכים הם של 10 ממ"ר. אם הם של שש, הייתי מחליף ל 3ⅹ25.
ושאר המזגנים גם בסדר.
ככה שבעיקרון הכל תקין.@רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
@aiib, אז בהתבסס על מה שכתבת -
על המא"ז תל"פ יושב היחידה המרכזית (VRF) והיחידה הפנימית של המיני מרכזי, וביחד הם יכולים להגיע ל 11.3 כ"ס, שזה קצת יותר מ 8 קילו- וואט.כמה לוקח המיני מרכזי? (להבנתי אין חלוקה של פנימי וחיצוני במיני מרכזי- זה אותה הזנה)
ואתה אומר שזה יושב על מא"ז 3ⅹ40. תכלס, בזמן צריכה מירבי זה יהיה 20 נקודה משהו אמפר לפאזה, ככה שזה בסדר גמור
אני עכשיו רואה לכאורה שמדובר בתלת פאזי של 20. זה אומר שזה גבולי?
(כמובן אם המוליכים הם של 10 ממ"ר. אם הם של שש, הייתי מחליף ל 3ⅹ25.
תסביר יותר?
ושאר המזגנים גם בסדר.
3 מזגנים (סה"כ 3.25 כ"ס ויחידה פנימית של VRF +2 שקעים רגילים (לא יודע מה יעבוד על זה...) על 16 אמפר זה תקין?
ככה שבעיקרון הכל תקין.
-
@רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
@aiib, אז בהתבסס על מה שכתבת -
על המא"ז תל"פ יושב היחידה המרכזית (VRF) והיחידה הפנימית של המיני מרכזי, וביחד הם יכולים להגיע ל 11.3 כ"ס, שזה קצת יותר מ 8 קילו- וואט.כמה לוקח המיני מרכזי? (להבנתי אין חלוקה של פנימי וחיצוני במיני מרכזי- זה אותה הזנה)
ואתה אומר שזה יושב על מא"ז 3ⅹ40. תכלס, בזמן צריכה מירבי זה יהיה 20 נקודה משהו אמפר לפאזה, ככה שזה בסדר גמור
אני עכשיו רואה לכאורה שמדובר בתלת פאזי של 20. זה אומר שזה גבולי?
(כמובן אם המוליכים הם של 10 ממ"ר. אם הם של שש, הייתי מחליף ל 3ⅹ25.
תסביר יותר?
ושאר המזגנים גם בסדר.
3 מזגנים (סה"כ 3.25 כ"ס ויחידה פנימית של VRF +2 שקעים רגילים (לא יודע מה יעבוד על זה...) על 16 אמפר זה תקין?
ככה שבעיקרון הכל תקין.
@aiib כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
כמה לוקח המיני מרכזי? (להבנתי אין חלוקה של פנימי וחיצוני במיני מרכזי- זה אותה הזנה)
סליחה. התכוונתי לשתי היחידות החיצוניות שלך. אחד ה VRF ואחד המיני מרכזי.
ולדעתי המא"ז 20 זה סביר.
שלושת המזגנים שהם 3.25 כ"ס, הם בעצם כ 2400 וואט, שזה קצת ויתר מ 10 אמפר.
אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.
העובדה שיש עוד 2 שקעים על הקו הזה לא אמור להשפיע על הצריכה. אלא אם כן תחבר שם צרכנים משמעותיים. -
@aiib כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
כמה לוקח המיני מרכזי? (להבנתי אין חלוקה של פנימי וחיצוני במיני מרכזי- זה אותה הזנה)
סליחה. התכוונתי לשתי היחידות החיצוניות שלך. אחד ה VRF ואחד המיני מרכזי.
ולדעתי המא"ז 20 זה סביר.
שלושת המזגנים שהם 3.25 כ"ס, הם בעצם כ 2400 וואט, שזה קצת ויתר מ 10 אמפר.
אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.
העובדה שיש עוד 2 שקעים על הקו הזה לא אמור להשפיע על הצריכה. אלא אם כן תחבר שם צרכנים משמעותיים. -
@רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.
יחידה פנימית של VRF היא לא יותר ממאוורר דיגיטלי
אין לזה צריכה משמעותית@שלמה-ו כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
@רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.
יחידה פנימית של VRF היא לא יותר ממאוורר דיגיטלי
אין לזה צריכה משמעותיתייתכן.
יש לה כרטיס דיגיטלי ושסתומים. -
@שלמה-ו כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
@רפאל-0 כתב בעומס מזגנים על חיבור אחד:
אין לי מושג מה זה יחידה פנימית של VRF, וכמה הוא צורך. אבל אם לא הרבה אז זה בסדר.
יחידה פנימית של VRF היא לא יותר ממאוורר דיגיטלי
אין לזה צריכה משמעותיתייתכן.
יש לה כרטיס דיגיטלי ושסתומים.