הבעיה שאתה מתאר יותר נשמע לי בעיה באחד מהשלוש:
או מערבל, או 'אל חזור', או טרמוסטט.
אני יתחיל מהטרמוסטט - יכול להיות שמשהו בו השתבש והוא מתנתק לפני הזמן. לא יודע איך תעבוד מול המשכיר, אבל דבר ראשון הייתי מחליף את הטרמוסטט, כי זה הכי זול והכי פשוט.
המערבל הוא רכיב שיושב בין הצינור של המים הקרים שנכנסים לדוד לצינור של החמים שיוצאים.
התפקיד שלו הוא להגן על המתקלח שלא יקבל כוייה ממים חמים. יש לו חיישן כל שהו שכאשר עובר מים מעל טמרטורה מסויימת, הוא מכניס גם מים קרים.
מאוד מצוי שהוא מתקלקל וכל הזמן משלב מים קרים. הפיתרון הפשוט והקלאסי הוא פשוט להעיף את המערבל הזה. הוא שם רק כדי לקבל טופס 4.
אגב, יכול גם להיות שאין לך מערבל בכלל... ואז מצטמצמות האפשרויות שלנו..
אל חזור הוא רכיב שנראה כמו זווית T, צד אחד שלו מחובר לצינור של המים קרים, צד שני לדוד בעצמו, והשלישי (הזוויתי) הוא יציאה לפורק לחץ.
מטרתו למנוע ממים חמים להיכנס למים קרים (כי בעיקרון כשמדליקים את הדוד הוא אמור לחמם את הדוד, ואז כשהדוד רותח - לחמם את המים שבצינור של המים קרים, וכן הלאה...) ה'אל חזור' מאפשר למים לנוע רק בכיוון אחד - מהמקור לתוך הבוילר.
קורה שהוא מתקלקל, ואז יש תנועה של ערבוב מים חמים וקרים דרך האל חזור.
אפשר לבדוק את ה'אל חזור': מדליקים את המים לאיזה שעה שעתיים, ואז להרגיש את האל חזור. אם הוא תקין, אז צד אחד אמור להיות חם וצד שני קר. אם יש תקלה, אז צד אחד יהיה חם, והצד השני גם יהיה קצת/הרבה חם.
לפני שאתה פונה למשכיר שלך, תבדוק את זה. (וגם תבדוק אם יש לך מערבל).
בהצלחה!
עריכה: רק עכשיו אני קולט שאתה מדבר על זה שהדוד מתקרר מהר אחרי כיבוי הבוילר - בלי להשתמש בזה בנתיים.
ואם אתה מתקלח מייד אחרי שכיבית את הבוילר, איך זה אז? לכמה זמן יש לך מים?