נראה לי שכדאי שתזמין יועץ אקוסטי שיפתור לך את הבעיות, כדי שלא יהיו לך סתם עוגמת נפש ושפיכות דמים...
כיון שלאחר השיפוץ יש קושי רב לתקן
הכסף שיעלה לך היעוץ הוא זניח לעומת הכסף שיעלה לך לפרק
eco care
-
איטום אקוסטי לפתח אוויר חוזר -
איטום אקוסטי לפתח אוויר חוזר@aiib כשאתה מרחיק אתה מרחיק חצי מטר והמחצי מטר והלאה יהיה הפתח למטה,
ואז זה יעזור...
תשתמש עם 2 לוחות גבס מכל צד,
ובצד הפנימי תדביק ספוגים -
איטום אקוסטי לפתח אוויר חוזר@aiib מאיזה אזור אתה בארץ...
-
איטום אקוסטי לפתח אוויר חוזר@aiib תאריך עם גבס לכיוון החדר ישר בעוד כחצי מטר
ותצפה בפנים עם ספוג אקוסטי, ושהפתח יהיה מלמטה... -
איטום אקוסטי לפתח אוויר חוזר@aiib שלח תמונה
-
איטום אקוסטי לפתח אוויר חוזר@aiib אין אחוזים ברעש יש דציבלים...
תרחיק מהקיר 20 ס"מ ותיקח שמאלה 50 ס"מ -
איטום אקוסטי לפתח אוויר חוזר@aiib תעשה מבוך מגבס כמו נחש ובפנים תדביק ספוג אקוסטי.
-
רעש מוונטה@aiib לא נראה לי שהוא מדייק...
כי הוא עובר כמה סינוני רעש בדרך...
ואותות דיגיטליים
המרת קול ועוד... -
רעש מוונטהצריך להשתיק לך את המערכת...
אוכל לתת לך פרט אקוסטי עבור זה.
(באם הקבלן לא יתקן) -
רעש מוונטה@aiib אם זה היה 40 45 לא היית פונה אלי
-
רעש מוונטה@aiib זה לא מדויק
כי אין לו מיקרופון קונדסר, -
קיר מחופה ותקרה אקוסטית (קיימים)@אלע-ס-גוט שלח אלי למייל
[email protected] -
רעש מוונטהזה לא רעש...
-
רעש מוונטה@aiib נכון.
רק טענה מול הקבלן,
ולהראות לו מה כתוב במפרט הטכני וכמה רעש יש בפועל. -
רעש מוונטה -
רעש מוונטה@aiib תקן 1004 עוסק במערכות שירות בניין.
לא דירה.
ונטה היא לא מערכת שירות.
אתה לא בודק כמה רעש יש מהאסלה שלך כשאתה מוריד מים.
אתה בודק כמה זה עושה רעש כשאתה מוריד מים אצל השכנים.
אותו דבר מזגן - המזגן שלך יכול להרעיש לך.
אבל לא לאחר.
אם אתה מחפש את התקן שקובע איך להתקין אוורור בבית (ולא רק כמה רעש מותר לעשות לשכן), התקן הרלוונטי הוא ת"י 158 (מערכות אוורור).
תקן זה לא מתמקד בדציבלים, אלא ב:ספיקות אוויר (כמה אוויר הוונטה חייבת להוציא לפי גודל החדר).
מיקום היציאה (כדי שלא יחזור אוויר מזוהם פנימה).
-
רעש מוונטהלכאורה יש לך 55 דציבל...
-
רעש מוונטההמקור המרכזי והמחייב ביותר לנושא זה הוא תקן ישראלי ת"י 1004 חלק 3, שעוסק ב"בידוד אקוסטי בבנייני מגורים: רעש מרבי ממערכות שירות".
-
רעש מוונטהובכן יש תקן כללי למגורים (חשבתי שהתכוונת לוונטה) התקן 1004 קובע כמה רעשים מותרים בתוך החדרי מגורים.
מעבר לתקן התכנוני (1004), קיימות התקנות למניעת מפגעים, שהן תקנות משפטיות מחייבות. הן קובעות שרעש ממערכת אוורור לא יעלה על רמת רעש הרקע בחדר ביותר מ-5 דציבלים (אם הוא נמשך זמן רב), או ערכים מוחלטים דומים לאלו שבתקן 1004.
בדרך כלל, רמת הרעש המקובלת בחדרי מגורים בלילה נעה סביב 25-30 דציבלים (dB).
וונטות סטנדרטיות מייצרות רעש של 35-45 דציבלים, ולכן אם הן פועלות זמן ממושך או מותקנות סמוך לחדר שינה, הן עלולות לחרוג מהנוחות האקוסטית.
ביום בחדר מותר 35 ובלילה 30
בסלון מותר 40 ובלילה 35 -
רעש מוונטה@aiib אם זה מטריד זה אומר שההתקנה לא טובה.
רעש של וונטה טובה לא אמורה לעשות רעש אלא אם כן הוא שם לך את הוונטות הפשוטות שעולות 2 ב 10...