כדרכו, הוא צודק ומבלבל את השכל כאחד...
לעניינינו, עכשיו שעיינתי בדבריך ובדבריו, אני מתחיל להבין את התמונה.
תיאורטית, אכן אפשר להפוך זאת לחד פאזי, אבל זה ידרוש עבודות תשתית.
תצטרך מא"ז 32 עם מוליכים 6 ממ"ר (לא ברור לי איך היצרן מאפשר לך ראשי 32 עם מוליכים 2.5.
זה לא יוכל לשבת על שקע רגיל, שמוגבל ל 16 אמפר. תצטרך שקע סיקון חד פאזי, או מפסק פקט, או כל אמצעי ניתוק אחד שמתאים ל 32 אמפר.
יש קומבינה מפורסמת, אחרי שהופכים את המכשיר לחד פאזי, אתה בעצם 'תקוע' עם עוד שתי מוליכים מיותרים בכבל של התקע. אז מה שראיתי כאלו שעושים, הם מחברים לפאזה מוליך אחד מיותר, ולאפס מוליך מיותר.
החסרונות בזה הם: קודם כל, זה אולי מסדר את העובי מוליכים של כבל הזינה (5 ממ"ר!, פעמיים 2.5), אבל לא את המוליכים של הקו שבקיר.
חוץ מזה, יש הארקה שנשארת רק 2.5. וזה אסור לפי תקנות החשמל שעד 25 ממ"ר על ההארקה להיות באותו עובי של המוליכים.
ומלבד זאת, כאמור שקע רגיל מוגבל עד 16 אמפר. אז שימוש בכזה שקע ל 32 אמפר הוא לא רלוונטי.
בקיצור, אני לא רואה איך תוכל להפוך את זה לחד פאזי בלי שינויים די משמעותיים בתשתית.
אם בכל זאת תרצה להפוך את זה לחד פאזי, אסביר לך איך לעשות את זה בקופסת החיבורים של התנור.
ואין לי המלצה מה כן לעשות. צריך למצוא איך אנשים בדירות ישנות שהן לל גז מסתדרים.
בהצלחה!