חיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת
-
נראה סרטון ממש ברור https://www.youtube.com/watch?v=tycpufsUoIs (פתוח בנטפרי)
-
@דובדבן אם יהיו לך תובנות נוספות במהלך עבודתך אשמח שתשתף כאן.
אחרי פסח מחכה לי גם עבודה כזו בביתי החדש.שתי שאלו שעלו לי.
א. לא צריך לשים תמיכה של מלט מתחת לכל האמבטיה שלא תישבר?
ב. איפה משיגים את קונסרוקציית המתכת שמתחת לאבטיה? בכל חנות לחומרי בניין/כלים סניטריים? -
@דובדבן אם יהיו לך תובנות נוספות במהלך עבודתך אשמח שתשתף כאן.
אחרי פסח מחכה לי גם עבודה כזו בביתי החדש.שתי שאלו שעלו לי.
א. לא צריך לשים תמיכה של מלט מתחת לכל האמבטיה שלא תישבר?
ב. איפה משיגים את קונסרוקציית המתכת שמתחת לאבטיה? בכל חנות לחומרי בניין/כלים סניטריים?@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
א. לא צריך לשים תמיכה של מלט מתחת לכל האמבטיה שלא תישבר?
לא צריך, חייב!
ועדיף גם למלא את כל הצדדים בחול ים כמה שאפשר.@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
ב. איפה משיגים את קונסרוקציית המתכת שמתחת לאבטיה? בכל חנות לחומרי בניין/כלים סניטריים?
יש אמבטיות שמגיעות עם ויש בלי תלוי במקום ההתקנה.
-
@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
א. לא צריך לשים תמיכה של מלט מתחת לכל האמבטיה שלא תישבר?
לא צריך, חייב!
ועדיף גם למלא את כל הצדדים בחול ים כמה שאפשר.@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
ב. איפה משיגים את קונסרוקציית המתכת שמתחת לאבטיה? בכל חנות לחומרי בניין/כלים סניטריים?
יש אמבטיות שמגיעות עם ויש בלי תלוי במקום ההתקנה.
-
לגבי הסרטון יש שם כמה דברים לא חוקיים.
הדבר הכי חשוב הוא שהם פגעו באיטום ולא סידרו את זה או בכל אופן לא הסריטו את זה!
לגבי הקונסטרוקציה זה אמור לבוא בתור פילוס ולא בתור תמיכה קבועה,
החומר הוא פיברגלס ואם אין לו תמיכה מלמטה על כולו אז במכה אחת מחפץ שנופל הוא יכול להישבר, בדומה לקרמיקה חלולה.
לפרנסתי ולצערם של אחרים הייתי צריך לתקן כאלה דברים... -
@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
א. לא צריך לשים תמיכה של מלט מתחת לכל האמבטיה שלא תישבר?
לא צריך, חייב!
ועדיף גם למלא את כל הצדדים בחול ים כמה שאפשר.@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
ב. איפה משיגים את קונסרוקציית המתכת שמתחת לאבטיה? בכל חנות לחומרי בניין/כלים סניטריים?
יש אמבטיות שמגיעות עם ויש בלי תלוי במקום ההתקנה.
@משה-מיארה כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
לא צריך, חייב!
לכן תמהתי טובא על בעל הסרטון, בבית הורי נשברה פעם האמבטיה מחוסר תמיכה
איך לעשות את התמיכה לדחוף חומר מסביב לאחר הנחת האמטיה עם הקונטרוקציה?
ובעצם, צריך בכלל את הקונסטרוקציה? או שמספיק תמיכה עם בלוקים ומלט?
תודה -
@משה-מיארה כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
לא צריך, חייב!
לכן תמהתי טובא על בעל הסרטון, בבית הורי נשברה פעם האמבטיה מחוסר תמיכה
איך לעשות את התמיכה לדחוף חומר מסביב לאחר הנחת האמטיה עם הקונטרוקציה?
ובעצם, צריך בכלל את הקונסטרוקציה? או שמספיק תמיכה עם בלוקים ומלט?
תודה@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
איך לעשות את התמיכה לדחוף חומר מסביב לאחר הנחת האמטיה עם הקונטרוקציה?
עיקר התמיכה צריכה להיות בכל הבסיס לכן צריך לחשב את הגובה של האמבטיה, למלא מתחת טיט דליל יחסית,
להניח את המבטיה קצת בלחץ על הטיט ולפלס עם הרגליים של הקונסטרוקציה. אח"כ למלא מאחורי הדפנות של האמבטיה כמה שיותר חול ים ולדפוק על האמבטיה שיתמלא טוב.
בחזית צריך לעשות שורה של בלוק דק שהבסיס שלו בתוך הריצפה ולא מעל, למלא חול בינו לבין האמבטיה ולעשות שורה הבאה עד למעלה. אח"כ למלא את הרווח האחרון בחזית עם קצף. ואז לחפות בקרמיקה.
זה השלבים החוקיים. ואיש הישר בעיניו יעשה..@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
ובעצם, צריך בכלל את הקונסטרוקציה? או שמספיק תמיכה עם בלוקים ומלט?
לא צריך את הקונסטרוקציה זה נועד לנוחות בשביל הפילוס (זה נותן גם חיזוק למסגרת העליונה של האמבטיה אבל עם בניה נכונה זה לא דחוף).
יש מקומות שהאמבטיה מגיעה אפס עם הקיר ואז א"א להכניס את האמבטיה בגלל הקונסטרוקציה. -
@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
א. לא צריך לשים תמיכה של מלט מתחת לכל האמבטיה שלא תישבר?
לא צריך, חייב!
ועדיף גם למלא את כל הצדדים בחול ים כמה שאפשר.@איש-גמזו כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
ב. איפה משיגים את קונסרוקציית המתכת שמתחת לאבטיה? בכל חנות לחומרי בניין/כלים סניטריים?
יש אמבטיות שמגיעות עם ויש בלי תלוי במקום ההתקנה.
@משה-מיארה כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
לא צריך, חייב!
ועדיף גם למלא את כל הצדדים בחול ים כמה שאפשר.בכל אמבטיה שפגשתי בחיי יש תחושה ורעש של אזור חלול בכל היקף האמבט, מה זה אומר?
-
@משה-מיארה אני מדבר גם על התחתית (הוא נשמע יותר מלא מהדפנות אבל עדיין לא נשמע שיש מתחת יציקת בטון).
-
@משה-מיארה כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
זה לא חוקי..
זה אמור להרגיש ממש כמו דפיקה על בטון? אולי האמבט עצמו יש בו איזה עובי שגורם להישמע כאילו הוא לא מבוטן מתחת?
-
@משה-מיארה אצלי זה לא ככה וראיתי כמה וכמה כאלו בחיי...
אם נשבר צריך להחליף את כל האמבטיה? -
@משה-מיארה כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
זה לא חוקי..
כלומר? לא בתקן? איפה מופיע שככה צריך להיות?
-
-
לגבי הסרטון יש שם כמה דברים לא חוקיים.
הדבר הכי חשוב הוא שהם פגעו באיטום ולא סידרו את זה או בכל אופן לא הסריטו את זה!
לגבי הקונסטרוקציה זה אמור לבוא בתור פילוס ולא בתור תמיכה קבועה,
החומר הוא פיברגלס ואם אין לו תמיכה מלמטה על כולו אז במכה אחת מחפץ שנופל הוא יכול להישבר, בדומה לקרמיקה חלולה.
לפרנסתי ולצערם של אחרים הייתי צריך לתקן כאלה דברים...@משה-מיארה כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
הדבר הכי חשוב הוא שהם פגעו באיטום ולא סידרו את זה או בכל אופן לא הסריטו את זה!
אשמח להסבר . איך בעצם צריך לאטום חוץ מהרובה מסביב לאמבטיה ?
-
@משה-מיארה כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
הדבר הכי חשוב הוא שהם פגעו באיטום ולא סידרו את זה או בכל אופן לא הסריטו את זה!
אשמח להסבר . איך בעצם צריך לאטום חוץ מהרובה מסביב לאמבטיה ?
@דובדבן כתב בחיבור אמבטיה לצנרת ניקוז קיימת:
איך בעצם צריך לאטום חוץ מהרובה מסביב לאמבטיה
כשפותחים את הניקוז של המקלחון בשביל לחבר את הניקוז של האמבטיה, פותחים עם פטישון ופוגעים באיטום שיש מתחת לבלטות.
לכן - אחרי שמסיימים להכין את החיבורים של האבטיה ולפני ההתקנה של המבטיה, צריך לנקות את כל אזור הפגיעה לגמרי עד שהבטון יהיה ללא אבק בכלל, שמים שתי ידיים של סיקה (שק + דבק) ואז חול ים, רק לאחר מכן מתקינים את האמבטיה.
דבר נוסף - מסביב לאמבטיה לא אוטמים עם רובה אלא עם סיליקון עדיף 'קץ לעובש' או חברה דומה,
מכיון שהאמבטיה היא חומר גמיש עם תזוזה והקיר לא - אז הרובה קופצת ונשברת משא"כ בסיליקון גמיש.