חידה במתג חשמל
-
היא יכולה, וזה מה שקורה אצלך, אבל תקין ובטיחותי לכאורה זה לא
מה לא בטיחותי?
- אפשר לטעות שהחשמל כבוי בעוד שהוא דולק
- כרגע בעצם 2 הנורות מתחלקות במתח הקיים, הסיבה שהן מצליחות לדלוק זה בגלל שהשנאי הפנימי שלהם מפצה על הירידת מתח, הפיצוי הזה עלול לגרום להתחממות של השנאי, לגרום לו להתקלקל וגם להישרף.
-
תודה רבה
-
ח חולם להיות DIY סימן נושא זה כנפתר ב
-
ר רפאל 0 התייחס לנושא זה
-
כעת נסכם את הדברים
אני מבין שהירוק והאדום זה אותו החוט אחד לפני המפסק ואחד לאחריו
ומה שקרה זה שהמנורה החדשה יצרה מעקף למפסק ובעצם גורמת לשניהם להיות מחוברים באופן קבוע ולכן הישנה דולקת כל הזמן
השאלות שנותרו לי הם כדלהלן
א. האם המנורה החדשה יכולה להיות חיבור פאזה ביחס למנורה הישנה [גם כשהיא כבויה]
ב. לפי זה כשהמפסק דולק הוא בעצם הופך את הכל לפאזה ולכן המנורה החדשה מקבלת פאזה בשתי הצדדים להבנתי היא הייתה אמורה להישרף בכזה מקרה ואילו כאן היא נכבית בכזה מקרה
ג. לפי כל זה יוצא שמנורה לא חייבת פאזה ואפס בכדי לעבוד אלא פאזה וחוט כלשהו למעגל [לא יודע איך להגדיר את תפקידו של החוט שכלפי המנורה הישנה הוא פאזה וכלפי החדשה הוא אפס]
סליחה על כל האריכות מקווה שהובנתי
ותודה על ההיענותלפי זה כשהמפסק דולק הוא בעצם הופך את הכל לפאזה ולכן המנורה החדשה מקבלת פאזה בשתי הצדדים להבנתי היא הייתה אמורה להישרף בכזה מקרה ואילו כאן היא נכבית בכזה מקרה