נורת ספוט שקיצרה, והרסה את השאלטר
-
קודם כל:
כאשר מא"ז נופל ולא קם ואחרי משך זמן כן - זה בדרך כלל מסיבות תרמיות. דהיינו, הסברתי כמה פעמים שבתוך המא"ז יש, בין היתר, מנגנון שפועל בצורה שיש ברזל שמתחם ומתכווץ ומפיל את המא"ז. ולוקח לו כמה דקות להתרחב בחזרה שיהיה אפשר להרים.
העניין הוא שבדרך כלל המנגנון הזה גם לא נכנס לפעולה כל כך מהר. הוא בדרך כלל נופל אחרי קצת זמן.
לכן, ייתכן שהיה קצר בנקודה אחרת, ששם איזשהו חוט נגע, התחמם ונשרף, ואחרי כמה דקות הוא זז קצת מהחוט בו הוא נגע.בא נתחיל לבדוק:
כשאתה מרים את המא"ז שום דבר על הקו לא עובד. זה ציינת.
אבל האם יש מתח על הקו?
תבדוק נגיד בשקע של המקרר אם יש מתח בפאזה.
או יותר טוב - ביציאה מהמא"ז יש מתח? -
@רפאל-0, תודה על המענה.
מבדיקה כרגע:
השאלטר הלך.
-העברתי את קו הספוטים ותאורת האמבטיה למא"ז אחד שמאלה, התאורה והספוטים עובדים.אם כי, הקו שהיה על המא"ז השמאלי (לא זה שקיצר) הפסיק לתפקד - כנראה בשעת הקצר, אם כי ראיתי את זה רק לפנות בוקר.
(עליו יש מקרר ותנור אמבטיה - בשתי שקעים שונים), למרות שהמא"ז עצמו תקין.אציין גם, שלמיטב זכרוני, בשעת המפץ רק הפחת קפץ, ולא המא"ז האחראי.
מה אפשר לעשות/לבדוק?
ושורש הבעייה, המוכר פשוט לא הביא לי מוצר נכון
היה לי ספוט שחובר ל-230, והמוכר הביא לי את זה, ל-12... -
ראיתי תופעות כאלו.
כנראה כשהמא"ז התנתק הוא גרם לניצוץ שפגע במא"ז ההוא.
אני הייתי מחליף את כל השלוש.
ואכן, המוצר שהביאו לך מצריך שנאי. אי אפשר לחבר אותו ל230.
עריכה:
לא דיברתי לעניין, עברתי שוב על מה שכתבת. בעז"ה אחרי שבת אחשוב על זה. -
למעיישה, ביום שישי שוחחתי עם חשמלאי,
הוא לא ראה קשר, ולפי אחך שהצגתי את הדברים לפניך ולפניו, צדקתם...מה שכן, גיליתי שהתקלה אחרת:
מה"ראשי" יוצאות 3 פאזות.
לפחת מגיעות רק 2 (כנראה הכבל הושבת-זה יכול להיות קשור לפיצוץ מהמנורה?).
וכל המא"זים מחוברים עם איזשהו פס שמתחבר לפחת, ויוצאים ממנו זיזים שנכנסים מתחת למא"זים,
ומתברר א"כ שפשוט מכיוון שפאזה אחת הושבתה, אם כן זוהי הסיבה שכל מה שעל הקו שלה לא עובד,
כולל תאורת השירותים, המקרר ותנור האמבטיה.
(ולמעשה טעיתי שחשבתי שהמא"ז הסמוך הוא של המקרר, הוא שייך ככל הנראה לאיזשהו שקע עלום בבית) -
אז כנראה זה היה זרם קצר ממש גבוה שגרם לתקלה במא"ז הראשי, וצריך להחליף אותו.
הבנתי נכון? נכנסים שלושה פאזות ויוצאים שתיים? (ביציאה השלישית של המא"ז אין מתח?) -
אז כנראה זה היה זרם קצר ממש גבוה שגרם לתקלה במא"ז הראשי, וצריך להחליף אותו.
הבנתי נכון? נכנסים שלושה פאזות ויוצאים שתיים? (ביציאה השלישית של המא"ז אין מתח?)אז כנראה זה היה זרם קצר ממש גבוה שגרם לתקלה במא"ז הראשי, וצריך להחליף אותו.
הבנתי נכון? נכנסים שלושה פאזות ויוצאים שתיים? (ביציאה השלישית של המא"ז אין מתח?)זה המוזר:
במא"ז הראשי הטסטר נדלק בכל הכניסות והיציאות,
בפחת, לעומת זאת, בפאזה הימנית ביותר (החור השני מימין) אין זרם, לא בכניסה וכמובן שלא ביציאה.מה שהביא את הטכנאי להכריז שקרה משהו מאד נדיר והכבל לא מעביר זרם.
ובדרך אגב, בכל פעם שאני מרים את הפחת ואז את המא"ז, הפחת קופץ.
אבל אם אני מרים את המא"ז ואז את הפחת, הכל כשורה.
זה יכול להצביע על תקלה בפחת?תודה על המענה...
-
זה שהטסטר נדלק זה לא אינדיקציה שאכן יש שם מתח אמיתי.
- תבדוק שהחוטים נכנסים לתוך ההידקים שלהם. מכל הצדדים.
- תוריד הכל, ותוציא את החוט הבעייתי מהפחת. בזהירות, תבדוק - כשאתה מדליק את הראשי יש בזה חשמל?
בפן אישי - מריח לי שבסוף זה יהיה הפחת. ואולי גם הראשי.
-
זה שהטסטר נדלק זה לא אינדיקציה שאכן יש שם מתח אמיתי.
- תבדוק שהחוטים נכנסים לתוך ההידקים שלהם. מכל הצדדים.
- תוריד הכל, ותוציא את החוט הבעייתי מהפחת. בזהירות, תבדוק - כשאתה מדליק את הראשי יש בזה חשמל?
בפן אישי - מריח לי שבסוף זה יהיה הפחת. ואולי גם הראשי.
תבדוק שהחוטים נכנסים לתוך ההידקים שלהם. מכל הצדדים.
לא כל כך הבנתי.
תוריד הכל, ותוציא את החוט הבעייתי מהפחת. בזהירות, תבדוק - כשאתה מדליק את הראשי יש בזה חשמל?
קצת קשה; לוח צפוף...
אבדוק אם אוכל.החשמלאי אמור להגיע אלי בסופ"ש, בנתיים אעביר את המקרר למא"ז אחר.
הוא גם טען שזה עלול להידרדר להחלפת פחת.תודה על ההכוונה!
שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.
נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.
בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗
הרשמה התחברות