    לאחרונה הפחת נופל לי בעת ניתוק מוצר חשמלי כבד מהשקע
    זה קרה בניתוק מגהץ
    וגם כשהמדחס הפסיק לפעול כי הגיע למעלות
    זה גם לכאורה ב2 קווים שונים (של חיובי ייתכן שאותו הארקה)
    זה ערב חג וזה זמן שזה ממש לא מוצלח לי
    אשמח לעזרתכם

    תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • 8 מנותק
      8 מנותק
      87937
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      יש לך מצברים/גנרטור בבית?

      יעקב ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • 8 87937

        יש לך מצברים/גנרטור בבית?

        יעקב ישראלי מנותק
        יעקב ישראלי מנותק
        יעקב ישראל
        מנחה
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        @87937 לא

        תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • ר מנותק
          ר מנותק
          רפאל 0
          הנדסאי חשמל
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #4

          מה קורה בשקע אחר? גם שם קופץ הפחת?
          אם לא - הייתי מתחיל עם הידוק ברגים בשקע או בלוח.

          אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.
          ליצירת קשר לכל סוגי עבודות חשמל: [email protected]

          יעקב ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • ר רפאל 0

            מה קורה בשקע אחר? גם שם קופץ הפחת?
            אם לא - הייתי מתחיל עם הידוק ברגים בשקע או בלוח.

            יעקב ישראלי מנותק
            יעקב ישראלי מנותק
            יעקב ישראל
            מנחה
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            @רפאל-0 אני לא מספיק מבין מה קורה
            פתאום נופל הפחת
            פעם אחת בכיבוי מזגן (מהשלט) פעם אחת בהוצאת מגהץ משקע אחר
            ועוד פעמיים סתם
            לא מצליח להבין כיוון אפילו
            למה שכיבוי מוצר יגרום לפחת ליפול

            תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • ר מנותק
              ר מנותק
              רפאל 0
              הנדסאי חשמל
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              יש לך כנראה זליגה איפהשהו.
              זה כבר מצריך בדיקה מקצועית.

              אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.
              ליצירת קשר לכל סוגי עבודות חשמל: [email protected]

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              0

              שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.

              נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.

              בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗

              הרשמה התחברות
              תגובה
              • תגובה כנושא
              התחברו כדי לפרסם תגובה
              • מהישן לחדש
              • מהחדש לישן
              • הכי הרבה הצבעות


              • התחברות

              • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

              • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
              • פוסט ראשון
                פוסט אחרון
              0
              • דף הבית
              • פוסטים אחרונים
              • תגיות
              • פופולרי
              • משתמשים