ברז עם מים קרים בלבד
-
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
החיבר שלך לניל הוא ככל הנראה SP, אם יש לך לוחץ... אני יכול לשרטט לך מה לעשות.
זה SP?
כבר סיכמנו שזה PEX
במפצל T איך שלא תמקם אותה, יהיה לך צינור אחד מלמטה, צינור אחד למעלה, ואחד יצא הצידה- וכדי להכניסו ג"כ לתוך האינטרפוץ אתה תצטרך לכופף את הצינור בזווית חדה מאוד- ולכן אמר @רפאל-0 לשים זווית 90 מעלות ביציאה הצידית של המפצל וכך יהיה לך שני צינורות כלפי מעלה.
ובשביל כל החיבורים של המפצל והזווית נראה לי שכדאי קצת להרחיב את החציבה.
ביטון הצנרת לא אמור למנוע נזילות בעתיד, הוא רק יכול לעזור למנוע את רעידת והרעשת הצנרת בעת פתיחת/ סגירת ברז
תעשה את העבודה- תפתח את המים ותבדוק לאחר כ-יומיים שלושה האם הכל יבש לחלוטין באזור.
(אם אתה עדיין לא מחבר את החיבורי קצה- יש לך כמין פקקים (ירוקים) שנועדו לסגירה זמנית תוך כדי עבודה לפני חיבורי הגמר)@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
החיבר שלך לניל הוא ככל הנראה SP, אם יש לך לוחץ... אני יכול לשרטט לך מה לעשות.
זה SP?
כבר סיכמנו שזה PEX
במפצל T איך שלא תמקם אותה, יהיה לך צינור אחד מלמטה, צינור אחד למעלה, ואחד יצא הצידה-
לא אחד מלמטה אחד מימין ואחד משמאל?
(או שהT אמור לשכב על צידו?)
וכדי להכניסו ג"כ לתוך האינטרפוץ אתה תצטרך לכופף את הצינור בזווית חדה מאוד- ולכן אמר @רפאל-0 לשים זווית 90 מעלות ביציאה הצידית של המפצל וכך יהיה לך שני צינורות כלפי מעלה.ובשביל כל החיבורים של המפצל והזווית נראה לי שכדאי קצת להרחיב את החציבה.
איפה מומלץ לשים את כל הפיצולים? צמוד לצנרת הקיימת או באיזור האינטרפוץ?
ביטון הצנרת לא אמור למנוע נזילות בעתיד, הוא רק יכול לעזור למנוע את רעידת והרעשת הצנרת בעת פתיחת/ סגירת ברז
נעילת הצנרת עם חוטי ברזל מחוברים עם בורג לקיר לא יספיקו?
ביטון חלקי של 2 נקודות?תעשה את העבודה- תפתח את המים ותבדוק לאחר כ-יומיים שלושה האם הכל יבש לחלוטין באזור.
(אם אתה עדיין לא מחבר את החיבורי קצה- יש לך כמין פקקים (ירוקים) שנועדו לסגירה זמנית תוך כדי עבודה לפני חיבורי הגמר)יש כמה עוביים של נצרת?
-
@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
החיבר שלך לניל הוא ככל הנראה SP, אם יש לך לוחץ... אני יכול לשרטט לך מה לעשות.
זה SP?
כבר סיכמנו שזה PEX
במפצל T איך שלא תמקם אותה, יהיה לך צינור אחד מלמטה, צינור אחד למעלה, ואחד יצא הצידה-
לא אחד מלמטה אחד מימין ואחד משמאל?
(או שהT אמור לשכב על צידו?)
וכדי להכניסו ג"כ לתוך האינטרפוץ אתה תצטרך לכופף את הצינור בזווית חדה מאוד- ולכן אמר @רפאל-0 לשים זווית 90 מעלות ביציאה הצידית של המפצל וכך יהיה לך שני צינורות כלפי מעלה.ובשביל כל החיבורים של המפצל והזווית נראה לי שכדאי קצת להרחיב את החציבה.
איפה מומלץ לשים את כל הפיצולים? צמוד לצנרת הקיימת או באיזור האינטרפוץ?
ביטון הצנרת לא אמור למנוע נזילות בעתיד, הוא רק יכול לעזור למנוע את רעידת והרעשת הצנרת בעת פתיחת/ סגירת ברז
נעילת הצנרת עם חוטי ברזל מחוברים עם בורג לקיר לא יספיקו?
ביטון חלקי של 2 נקודות?תעשה את העבודה- תפתח את המים ותבדוק לאחר כ-יומיים שלושה האם הכל יבש לחלוטין באזור.
(אם אתה עדיין לא מחבר את החיבורי קצה- יש לך כמין פקקים (ירוקים) שנועדו לסגירה זמנית תוך כדי עבודה לפני חיבורי הגמר)יש כמה עוביים של נצרת?
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
לא אחד מלמטה אחד מימין ואחד משמאל?
אתה יכול לחבר אותו בכל כיוון שתירצה
דרך אגב, אני לא מכיר
איזה חיבורים יש לאיטר פוץ?אולי תעלה תמונה שלו, אני יבין קצת יותר איך להדריך אותך.
-
@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
החיבר שלך לניל הוא ככל הנראה SP, אם יש לך לוחץ... אני יכול לשרטט לך מה לעשות.
זה SP?
כבר סיכמנו שזה PEX
במפצל T איך שלא תמקם אותה, יהיה לך צינור אחד מלמטה, צינור אחד למעלה, ואחד יצא הצידה-
לא אחד מלמטה אחד מימין ואחד משמאל?
(או שהT אמור לשכב על צידו?)
וכדי להכניסו ג"כ לתוך האינטרפוץ אתה תצטרך לכופף את הצינור בזווית חדה מאוד- ולכן אמר @רפאל-0 לשים זווית 90 מעלות ביציאה הצידית של המפצל וכך יהיה לך שני צינורות כלפי מעלה.ובשביל כל החיבורים של המפצל והזווית נראה לי שכדאי קצת להרחיב את החציבה.
איפה מומלץ לשים את כל הפיצולים? צמוד לצנרת הקיימת או באיזור האינטרפוץ?
ביטון הצנרת לא אמור למנוע נזילות בעתיד, הוא רק יכול לעזור למנוע את רעידת והרעשת הצנרת בעת פתיחת/ סגירת ברז
נעילת הצנרת עם חוטי ברזל מחוברים עם בורג לקיר לא יספיקו?
ביטון חלקי של 2 נקודות?תעשה את העבודה- תפתח את המים ותבדוק לאחר כ-יומיים שלושה האם הכל יבש לחלוטין באזור.
(אם אתה עדיין לא מחבר את החיבורי קצה- יש לך כמין פקקים (ירוקים) שנועדו לסגירה זמנית תוך כדי עבודה לפני חיבורי הגמר)יש כמה עוביים של נצרת?
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
אין הבדל איפה תשים את המפצל, זה הכל עניין של נוחות, לפי צורת ומיקום ההתקנה.
בשביל למנוע את הרעשים והתזוזות של פתיחת סגירת ברז- אכן יספיק קיבוע עם חוט ברזל או ביטון חלקי.
יש הרבה עוביים של צנרת:
בצינורות PEX זה הולך במידות של מ"מ 16/20/25 וכו'
ובצנרת ומחברי נחושת (ברזל) זה הולך במידות של "צול" 3/8, 1/2, 3/4 וכו'אין הקבלה ספציפית ביניהם, אך גודל 16 הוא בערך כמו 3/8, PEX 20 הוא בערך כמו 1/2 צול, PEX 25 הוא בערך כמו 3/4 צול
-
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
לא אחד מלמטה אחד מימין ואחד משמאל?
אתה יכול לחבר אותו בכל כיוון שתירצה
דרך אגב, אני לא מכיר
איזה חיבורים יש לאיטר פוץ?אולי תעלה תמונה שלו, אני יבין קצת יותר איך להדריך אותך.
@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
דרך אגב, אני לא מכיר
איזה חיבורים יש לאיטר פוץ?אולי תעלה תמונה שלו, אני יבין קצת יותר איך להדריך אותך.
זה לא מולי כרגע אז אסתפק בתמונה דומה:
במקרה שלי יש רק חיבור בצד ולמטה בלי הלמעלה.
או שהתכוונת לראות ממש את הסוג חיבור? -
ממתין לנט פרי
או שהכולל יגיע קודם....
עריכה: פעם אחרת, כל טוב.. -
ממתין לנט פרי
או שהכולל יגיע קודם....
עריכה: פעם אחרת, כל טוב..@שלוש-ידיים עד שיחזור מנטפרי....: מה זה בדיוק הרעשים והתזוזות שעליהם דיברת? אני רוצה לדעת בוודאות שקיבעתי טוב ושאין רעשים לפני שאני סוגר עליו ארון...
-
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
לא אחד מלמטה אחד מימין ואחד משמאל?
אתה יכול לחבר אותו בכל כיוון שתירצה
דרך אגב, אני לא מכיר
איזה חיבורים יש לאיטר פוץ?אולי תעלה תמונה שלו, אני יבין קצת יותר איך להדריך אותך.
-
עדיין רלוונטי?
כנראה [לפי התמונה] תצטרך קצת להגדיל את החציבה, (לכאורה עדיף באזור האינרפוץ)
תחבר לשני הכניסות של האינטר פוץ מעביר ל- PEX [אם אני לא טועה מעביר מ- 3/8 הברגה חיצונית ל- PEX 16]
תביא מפצל T של PEX 16, תמקם אותו סמוך לאיטרפוץ, ותחבר אותם עם צינורות PEX (אולי יעזרו לך זוויות כדי להגיע עם הצינורות בזווית הנכונה לכל החיבורים -
עדיין רלוונטי?
כנראה [לפי התמונה] תצטרך קצת להגדיל את החציבה, (לכאורה עדיף באזור האינרפוץ)
תחבר לשני הכניסות של האינטר פוץ מעביר ל- PEX [אם אני לא טועה מעביר מ- 3/8 הברגה חיצונית ל- PEX 16]
תביא מפצל T של PEX 16, תמקם אותו סמוך לאיטרפוץ, ותחבר אותם עם צינורות PEX (אולי יעזרו לך זוויות כדי להגיע עם הצינורות בזווית הנכונה לכל החיבורים -
עדיין רלוונטי?
כנראה [לפי התמונה] תצטרך קצת להגדיל את החציבה, (לכאורה עדיף באזור האינרפוץ)
תחבר לשני הכניסות של האינטר פוץ מעביר ל- PEX [אם אני לא טועה מעביר מ- 3/8 הברגה חיצונית ל- PEX 16]
תביא מפצל T של PEX 16, תמקם אותו סמוך לאיטרפוץ, ותחבר אותם עם צינורות PEX (אולי יעזרו לך זוויות כדי להגיע עם הצינורות בזווית הנכונה לכל החיבורים@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
תביא מפצל T של PEX 16, תמקם אותו סמוך לאיטרפוץ
סתם מתחת לאינטרפוץ או לאינטרפוץ עצמו?
-
@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
תביא מפצל T של PEX 16, תמקם אותו סמוך לאיטרפוץ
סתם מתחת לאינטרפוץ או לאינטרפוץ עצמו?
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
סתם מתחת לאינטרפוץ או לאינטרפוץ עצמו?
לא כ"כ הבנתי את שאלתך
כוונתך האם לחבר את המפצל ישירות לאינטרפוץ?
א"כ, זה לא כ"כ רלוונטי לחבר PEX ישירות להברגה רגילה, וגם שלא יהיה לך נוח לחבר את הפיצול (מחמת הקירבה)
לכן כתבתי שתשים אותו קצת רחוק ותחבר את שני החיבורים על ידי צינור PEX ולא ישירות. -
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
סתם מתחת לאינטרפוץ או לאינטרפוץ עצמו?
לא כ"כ הבנתי את שאלתך
כוונתך האם לחבר את המפצל ישירות לאינטרפוץ?
א"כ, זה לא כ"כ רלוונטי לחבר PEX ישירות להברגה רגילה, וגם שלא יהיה לך נוח לחבר את הפיצול (מחמת הקירבה)
לכן כתבתי שתשים אותו קצת רחוק ותחבר את שני החיבורים על ידי צינור PEX ולא ישירות.@שלוש-ידיים אז למה קרוב לאינטרפוץ ולא למטה ליד מקור המים?
-
@שלוש-ידיים אז למה קרוב לאינטרפוץ ולא למטה ליד מקור המים?
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
אז למה קרוב לאינטרפוץ ולא למטה ליד מקור המים?
שלא תצטרך למשוך שני צינורות (לא באמת הבדל גדול וממש לא קריטי, תעשה איך שיותר נוח לך.
@aiib כתב בברז עם מים קרים בלבד:
איפה מומלץ לשים את כל הפיצולים? צמוד לצנרת הקיימת או באיזור האינטרפוץ?
@שלוש-ידיים כתב בברז עם מים קרים בלבד:
אין הבדל איפה תשים את המפצל, זה הכל עניין של נוחות, לפי צורת ומיקום ההתקנה.