הפיוז קפץ...
-
אז קודם כל, במצב הנוכחי אל תפעיל ביחד את הקומקום והתנור.
בכל אופן, בהחלט אמור להיות מעגל של 16 אמפר ייעודי לתנור.
הדרך הפשוט לגללות מה שקע כח זה להוריד את כל הפיוזים, ואז להרים אחד ולראות אם רק שקע אחד הופעל, או יותר. -
אז קודם כל, במצב הנוכחי אל תפעיל ביחד את הקומקום והתנור.
בכל אופן, בהחלט אמור להיות מעגל של 16 אמפר ייעודי לתנור.
הדרך הפשוט לגללות מה שקע כח זה להוריד את כל הפיוזים, ואז להרים אחד ולראות אם רק שקע אחד הופעל, או יותר.אז קודם כל, במצב הנוכחי אל תפעיל ביחד את הקומקום והתנור.
בכל אופן, בהחלט אמור להיות מעגל של 16 אמפר ייעודי לתנור.אז כרגע יש 2 בעיות, גם שהפיוז הוא 10 וגם שהוא לא ייעודי לתנור...
הדרך הפשוט לגללות מה שקע כח זה להוריד את כל הפיוזים, ואז להרים אחד ולראות אם רק שקע אחד הופעל, או יותר.
התכוונתי בתוכנית איך אני מזהה. כדי לדעת האם הקבלן שינה
-
יש לך את התוכנית חשמל?
תעלה את זה כאן או שלח לי במייל, כאן למטה
-
-
יש כאלו שמתכונים שקע כח שזה חוט 2.5 ממר ואז שמים 16 a מאז ועושים מזה פיצולים
אבל זה לא בדיוק נכון רק שקע כח פירושו חוט 2.5 ושע אחד בלבד
על פי חוק החשמל צרכנים כבדים צריכים להיות על שקע כח כמו תנור מכונת כביסה מיבש כביסה
השאלה שאתה צריך לשאול את הקבלן או האדריכלית במה מתבטא שקע כח אם המאז 10
אולי הקבלן שינה באמת אם חוטים ומאז שונה -
@aiib ראיתי מה ששלחת, אעבור על זה מחר בל"נ.
אבל סתם אני רוצה לומר משהו:
האמת, לא ברור מה זה אומר בדיוק "שקע כח", בתקנות החשמל אין הגדרה כזאת, אם כי העוילם מתכוון לשקע שמוזן ממא"ז ייחודי רק לו.
בתקנות החשמל מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט, פרק א' 11 (ב) כתוב לגבי תנור אפיה בפירוש:
"בכל מטבחיותקנו נקודות מאור כנדרש בתקנת משנה (א) ובנוסף יותקנו שלושה בתי-תקע לפחות; אחד מבתי התקע המיועד לתנור בישול או אפיה, יוזן ממעגל סופי מיוחד, ומוליכי מעגל זה יהיו בחתך של 2.5 ממ"ר לפחות". -
@aiib ראיתי מה ששלחת, אעבור על זה מחר בל"נ.
אבל סתם אני רוצה לומר משהו:
האמת, לא ברור מה זה אומר בדיוק "שקע כח", בתקנות החשמל אין הגדרה כזאת, אם כי העוילם מתכוון לשקע שמוזן ממא"ז ייחודי רק לו.
בתקנות החשמל מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט, פרק א' 11 (ב) כתוב לגבי תנור אפיה בפירוש:
"בכל מטבחיותקנו נקודות מאור כנדרש בתקנת משנה (א) ובנוסף יותקנו שלושה בתי-תקע לפחות; אחד מבתי התקע המיועד לתנור בישול או אפיה, יוזן ממעגל סופי מיוחד, ומוליכי מעגל זה יהיו בחתך של 2.5 ממ"ר לפחות". -
@רפאל-0 שלחתי. תודה רבה מראש!
אגב, אני רואה עכשיו בתכתובות שהאדריכלית כותבת ככה:
"במטבח כל השקעים הם שקעי כח, אבל שקעי כח לא בהכרח אומר שזה מעגל נפרד ויכולים להיות כמה שקעי כח על אותו מעגל"מה זה אומר? מה זה שקע כח שהוא לא מעגל נפרד? רק עובי חוטים?