    קפץ לי הפיוז של התנור, התברר לי שהוא משותף לתנור ולקומקום יחד, בנוסף הפיוז הוא של 10A

    האם זה בהכרח לא תקין?
    האם תנור לא חייב להיות שקע כח? איך אני אמור לראות בתכנית מה שקע כח ומה שקע רגיל?

    תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • ר מנותק
      ר מנותק
      רפאל 0
      הנדסאי חשמל
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      אז קודם כל, במצב הנוכחי אל תפעיל ביחד את הקומקום והתנור.
      בכל אופן, בהחלט אמור להיות מעגל של 16 אמפר ייעודי לתנור.
      הדרך הפשוט לגללות מה שקע כח זה להוריד את כל הפיוזים, ואז להרים אחד ולראות אם רק שקע אחד הופעל, או יותר.

      אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.
      ליצירת קשר: [email protected]

      A תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • ר רפאל 0

        אז קודם כל, במצב הנוכחי אל תפעיל ביחד את הקומקום והתנור.
        בכל אופן, בהחלט אמור להיות מעגל של 16 אמפר ייעודי לתנור.
        הדרך הפשוט לגללות מה שקע כח זה להוריד את כל הפיוזים, ואז להרים אחד ולראות אם רק שקע אחד הופעל, או יותר.

        A מנותק
        A מנותק
        aiib
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        @רפאל-0 כתב:

        אז קודם כל, במצב הנוכחי אל תפעיל ביחד את הקומקום והתנור.
        בכל אופן, בהחלט אמור להיות מעגל של 16 אמפר ייעודי לתנור.

        אז כרגע יש 2 בעיות, גם שהפיוז הוא 10 וגם שהוא לא ייעודי לתנור...

        הדרך הפשוט לגללות מה שקע כח זה להוריד את כל הפיוזים, ואז להרים אחד ולראות אם רק שקע אחד הופעל, או יותר.

        התכוונתי בתוכנית איך אני מזהה. כדי לדעת האם הקבלן שינה

        תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • ר מנותק
          ר מנותק
          רפאל 0
          הנדסאי חשמל
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #4

          יש לך את התוכנית חשמל?
          תעלה את זה כאן או שלח לי במייל, כאן למטה 👇

          אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.
          ליצירת קשר: [email protected]

          A תגובה 1 תגובה אחרונה
          1
          • ר רפאל 0

            יש לך את התוכנית חשמל?
            תעלה את זה כאן או שלח לי במייל, כאן למטה 👇

            A מנותק
            A מנותק
            aiib
            כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
            #5

            @רפאל-0 שלחתי. תודה רבה מראש!

            אגב, אני רואה עכשיו בתכתובות שהאדריכלית כותבת ככה:
            "במטבח כל השקעים הם שקעי כח, אבל שקעי כח לא בהכרח אומר שזה מעגל נפרד ויכולים להיות כמה שקעי כח על אותו מעגל"

            מה זה אומר? מה זה שקע כח שהוא לא מעגל נפרד? רק עובי חוטים?

            משה מיארהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • moM מנותק
              moM מנותק
              mo
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              יש כאלו שמתכונים שקע כח שזה חוט 2.5 ממר ואז שמים 16 a מאז ועושים מזה פיצולים
              אבל זה לא בדיוק נכון רק שקע כח פירושו חוט 2.5 ושע אחד בלבד
              על פי חוק החשמל צרכנים כבדים צריכים להיות על שקע כח כמו תנור מכונת כביסה מיבש כביסה
              השאלה שאתה צריך לשאול את הקבלן או האדריכלית במה מתבטא שקע כח אם המאז 10
              אולי הקבלן שינה באמת אם חוטים ומאז שונה

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              1
              • ר מנותק
                ר מנותק
                רפאל 0
                הנדסאי חשמל
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #7

                @aiib ראיתי מה ששלחת, אעבור על זה מחר בל"נ.
                אבל סתם אני רוצה לומר משהו:
                האמת, לא ברור מה זה אומר בדיוק "שקע כח", בתקנות החשמל אין הגדרה כזאת, אם כי העוילם מתכוון לשקע שמוזן ממא"ז ייחודי רק לו.
                בתקנות החשמל מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט, פרק א' 11 (ב) כתוב לגבי תנור אפיה בפירוש:
                "בכל מטבח יותקנו נקודות מאור כנדרש בתקנת משנה (א) ובנוסף יותקנו שלושה בתי-תקע לפחות; אחד מבתי התקע המיועד לתנור בישול או אפיה, יוזן ממעגל סופי מיוחד, ומוליכי מעגל זה יהיו בחתך של 2.5 ממ"ר לפחות".

                אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.
                ליצירת קשר: [email protected]

                A תגובה 1 תגובה אחרונה
                3
                • ר רפאל 0

                  @aiib ראיתי מה ששלחת, אעבור על זה מחר בל"נ.
                  אבל סתם אני רוצה לומר משהו:
                  האמת, לא ברור מה זה אומר בדיוק "שקע כח", בתקנות החשמל אין הגדרה כזאת, אם כי העוילם מתכוון לשקע שמוזן ממא"ז ייחודי רק לו.
                  בתקנות החשמל מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 1000 וולט, פרק א' 11 (ב) כתוב לגבי תנור אפיה בפירוש:
                  "בכל מטבח יותקנו נקודות מאור כנדרש בתקנת משנה (א) ובנוסף יותקנו שלושה בתי-תקע לפחות; אחד מבתי התקע המיועד לתנור בישול או אפיה, יוזן ממעגל סופי מיוחד, ומוליכי מעגל זה יהיו בחתך של 2.5 ממ"ר לפחות".

                  A מנותק
                  A מנותק
                  aiib
                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                  #8

                  @רפאל-0 כתב:

                  "בכל מטבח יותקנו נקודות מאור כנדרש בתקנת משנה (א) ובנוסף יותקנו שלושה בתי-תקע לפחות; אחד מבתי התקע המיועד לתנור בישול או אפיה, יוזן ממעגל סופי מיוחד, ומוליכי מעגל זה יהיו בחתך של 2.5 ממ"ר לפחות".

                  יש כמה שקעים כאלו במטבח, אבל לא בשקע של התנור הנוכחי.

                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • A aiib

                    @רפאל-0 שלחתי. תודה רבה מראש!

                    אגב, אני רואה עכשיו בתכתובות שהאדריכלית כותבת ככה:
                    "במטבח כל השקעים הם שקעי כח, אבל שקעי כח לא בהכרח אומר שזה מעגל נפרד ויכולים להיות כמה שקעי כח על אותו מעגל"

                    מה זה אומר? מה זה שקע כח שהוא לא מעגל נפרד? רק עובי חוטים?

                    משה מיארהמ מנותק
                    משה מיארהמ מנותק
                    משה מיארה
                    בניה ושיפוצים
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #9

                    @aiib כתב:

                    "במטבח כל השקעים הם שקעי כח, אבל שקעי כח לא בהכרח אומר שזה מעגל נפרד ויכולים להיות כמה שקעי כח על אותו מעגל"

                    גם אם שירשור של 16A הוא כן כח מא"ז 10 הוא לא כח, ואם היא כתבה כל השקעים במטבח, אז זה לא נכון.

                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                    3

                    שלום! נראה שהשיחה הזו מעניינת אותך, אבל עדיין אין לך חשבון.

                    נמאס לכם לגלול בין אותם הפוסטים בכל ביקור? כשנרשמים לחשבון, תמיד תחזרו בדיוק למקום שבו הייתם קודם, ותוכלו לבחור לקבל התראות על תגובות חדשות (בין אם במייל, ובין אם בהתראת פוש). תוכלו גם לשמור סימניות ולפרגן ב-upvote לפוסטים כדי להביע הערכה לחברי קהילה אחרים.

                    בעזרת התרומה שלך, הפוסט הזה יכול להיות אפילו טוב יותר 💗

                    הרשמה התחברות
                    תגובה
                    • תגובה כנושא
                    התחברו כדי לפרסם תגובה
                    • מהישן לחדש
                    • מהחדש לישן
                    • הכי הרבה הצבעות


                    • התחברות

                    • אין לך חשבון עדיין? הרשמה

                    • התחברו או הירשמו כדי לחפש.
                    • פוסט ראשון
                      פוסט אחרון
                    0
                    • דף הבית
                    • פוסטים אחרונים
                    • תגיות
                    • פופולרי
                    • משתמשים