    לפני כמה ימים שרפתי פרק זמן נרחב על איתור תקלה, וחילצתי חושים לשתף אתכם, אולי זה יעזור למישהו בהמשך.
    ובכן, מדובר על מרפסת גדולה שיש לה כמה וכמה נקודות שקעים, שבעצם משורשרים אחד לשני. זה אומר שלכל שקע מגיע שלשיית חוטים מהשקע הקודם (או מהלוח, לשקע הראשון), ויוצא שלישייה לשקע הבא.
    כל זאת במסגרת של תוספת בנייה.
    יום אחד מתקבלת תלונה שכאשר מרימים את המא"ז של המרפסת, הכל קופץ. מאי משמע הכל? - המא"ז שלו, הראשי של הלוח (לוח משנה במקרה הזה), הפחת, המא"ז שיוצא ללוח משנה שבלוח הראשי, והמא"ז הראשי. (למבינים - במקרה הזה היה גם "פחת מאסף" של 300 מילי, שגם הוא קפץ).
    אז דבר ראשון עשיתי בדיקה בלוח, וגילית שיש רציפות בין פאזה והארקה.
    אז איך בודקים מכאן? צריך לפרק את השקע הראשון שבשרשור, ולבדוק איזה פאזה והארקה נוגעים - מי שלפני או מי שאחרי. אם התקלה היא לפני - זה ממקד אותך שהתקלה היא בין שקע X לשקע Y. ואם היא אחרי, תמשיך לבדוק בנקודות הבאות.
    שוין. הגעתי לשקע מסויים, פירקתי אותו, בדקתי את החוטים לפניו - תקין. את החוטים לאחריו - תקין. הממממ 🤔.
    במקרה כזה הנחתי שכנראה השקע לחץ על החוטים שם, ואיך שהו גרמו למגע.
    סידרתי את החוטים מחדש, חיברתי את השקע, (התעצלתי לבדוק רציפות), הרמתי את המא"ז, ו בום - כל הנ"ל קפצו שוב.
    טוב. מכאן ואילך שרפתי הרבה זמן, עם בדיקות מגר, הפרדות חוטים, חיבורים מקבילים, בדיקות הגיוניות ולא הגיוניות, ולא עולה על כלום. הקו עד כאן נקי, הקו מכאן גם נקי.
    מה לדעתכם היה התקלה? תשובה בספויילר:

    ובכן, מתברר שהתקלה הייתה בשקע עצמו... שקע כפול חדש של ניסקו סוויץ'.
    היה בפנים מגע בין הפאזה והאפס. (כנראה היה זליגה קטנה גם להארקה, שהקפיץ את הפחת).
    כל הבדיקות היו על החוטים, אחרי שפירקתי את השקע כדי לבדוק את שתי צדדי החוטים.
    ברוך ה', השקע הוחלף והכל בא על מקומו בשלום

    אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.

    ז שלוש ידייםש 2 תגובות תגובה אחרונה
    5
    • ר רפאל 0

      לפני כמה ימים שרפתי פרק זמן נרחב על איתור תקלה, וחילצתי חושים לשתף אתכם, אולי זה יעזור למישהו בהמשך.
      ובכן, מדובר על מרפסת גדולה שיש לה כמה וכמה נקודות שקעים, שבעצם משורשרים אחד לשני. זה אומר שלכל שקע מגיע שלשיית חוטים מהשקע הקודם (או מהלוח, לשקע הראשון), ויוצא שלישייה לשקע הבא.
      כל זאת במסגרת של תוספת בנייה.
      יום אחד מתקבלת תלונה שכאשר מרימים את המא"ז של המרפסת, הכל קופץ. מאי משמע הכל? - המא"ז שלו, הראשי של הלוח (לוח משנה במקרה הזה), הפחת, המא"ז שיוצא ללוח משנה שבלוח הראשי, והמא"ז הראשי. (למבינים - במקרה הזה היה גם "פחת מאסף" של 300 מילי, שגם הוא קפץ).
      אז דבר ראשון עשיתי בדיקה בלוח, וגילית שיש רציפות בין פאזה והארקה.
      אז איך בודקים מכאן? צריך לפרק את השקע הראשון שבשרשור, ולבדוק איזה פאזה והארקה נוגעים - מי שלפני או מי שאחרי. אם התקלה היא לפני - זה ממקד אותך שהתקלה היא בין שקע X לשקע Y. ואם היא אחרי, תמשיך לבדוק בנקודות הבאות.
      שוין. הגעתי לשקע מסויים, פירקתי אותו, בדקתי את החוטים לפניו - תקין. את החוטים לאחריו - תקין. הממממ 🤔.
      במקרה כזה הנחתי שכנראה השקע לחץ על החוטים שם, ואיך שהו גרמו למגע.
      סידרתי את החוטים מחדש, חיברתי את השקע, (התעצלתי לבדוק רציפות), הרמתי את המא"ז, ו בום - כל הנ"ל קפצו שוב.
      טוב. מכאן ואילך שרפתי הרבה זמן, עם בדיקות מגר, הפרדות חוטים, חיבורים מקבילים, בדיקות הגיוניות ולא הגיוניות, ולא עולה על כלום. הקו עד כאן נקי, הקו מכאן גם נקי.
      מה לדעתכם היה התקלה? תשובה בספויילר:

      ובכן, מתברר שהתקלה הייתה בשקע עצמו... שקע כפול חדש של ניסקו סוויץ'.
      היה בפנים מגע בין הפאזה והאפס. (כנראה היה זליגה קטנה גם להארקה, שהקפיץ את הפחת).
      כל הבדיקות היו על החוטים, אחרי שפירקתי את השקע כדי לבדוק את שתי צדדי החוטים.
      ברוך ה', השקע הוחלף והכל בא על מקומו בשלום

      ז מנותק
      ז מנותק
      זוג ידיים ימניות
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      @רפאל-0 כתב בשיתוף - תקלה מעניינת בחשמל:

      אז איך בודקים מכאן? צריך לפרק את השקע הראשון שבשרשור, ולבדוק איזה פאזה והארקה נוגעים - מי שלפני או מי שאחרי. אם התקלה היא לפני - זה ממקד אותך שהתקלה היא בין שקע X לשקע Y. ואם היא אחרי, תמשיך לבדוק בנקודות הבאות.

      הצעת ייעול (לא יודע אם זה באמת נכון אדרבה תגיד אתה)

      אפשר לעבוד ברעיון של אלגוריתם חיפוש בינארי... לבדוק שקע אקראי מהאמצע ואז לבדוק אם זה לפני או אחרי ואז לצמצם למה שנשאר ושוב לבדוק מהאמצע ואז לבדוק אם זה לפני או אחרי וכו' עד שמוצאים זה חוסך לעבור אחד אחד...

      תגובה 1 תגובה אחרונה
      2
      • ר מנותק
        ר מנותק
        רפאל 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        @זוג-ידיים-ימניות אתה צודק לחלוטין... זה באמת מה שעשיתי. רק בשביל נוחות הכתיבה שיניתי לכמו שכתבתי.

        אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.

        תגובה 1 תגובה אחרונה
        1
        • ר רפאל 0

          לפני כמה ימים שרפתי פרק זמן נרחב על איתור תקלה, וחילצתי חושים לשתף אתכם, אולי זה יעזור למישהו בהמשך.
          ובכן, מדובר על מרפסת גדולה שיש לה כמה וכמה נקודות שקעים, שבעצם משורשרים אחד לשני. זה אומר שלכל שקע מגיע שלשיית חוטים מהשקע הקודם (או מהלוח, לשקע הראשון), ויוצא שלישייה לשקע הבא.
          כל זאת במסגרת של תוספת בנייה.
          יום אחד מתקבלת תלונה שכאשר מרימים את המא"ז של המרפסת, הכל קופץ. מאי משמע הכל? - המא"ז שלו, הראשי של הלוח (לוח משנה במקרה הזה), הפחת, המא"ז שיוצא ללוח משנה שבלוח הראשי, והמא"ז הראשי. (למבינים - במקרה הזה היה גם "פחת מאסף" של 300 מילי, שגם הוא קפץ).
          אז דבר ראשון עשיתי בדיקה בלוח, וגילית שיש רציפות בין פאזה והארקה.
          אז איך בודקים מכאן? צריך לפרק את השקע הראשון שבשרשור, ולבדוק איזה פאזה והארקה נוגעים - מי שלפני או מי שאחרי. אם התקלה היא לפני - זה ממקד אותך שהתקלה היא בין שקע X לשקע Y. ואם היא אחרי, תמשיך לבדוק בנקודות הבאות.
          שוין. הגעתי לשקע מסויים, פירקתי אותו, בדקתי את החוטים לפניו - תקין. את החוטים לאחריו - תקין. הממממ 🤔.
          במקרה כזה הנחתי שכנראה השקע לחץ על החוטים שם, ואיך שהו גרמו למגע.
          סידרתי את החוטים מחדש, חיברתי את השקע, (התעצלתי לבדוק רציפות), הרמתי את המא"ז, ו בום - כל הנ"ל קפצו שוב.
          טוב. מכאן ואילך שרפתי הרבה זמן, עם בדיקות מגר, הפרדות חוטים, חיבורים מקבילים, בדיקות הגיוניות ולא הגיוניות, ולא עולה על כלום. הקו עד כאן נקי, הקו מכאן גם נקי.
          מה לדעתכם היה התקלה? תשובה בספויילר:

          ובכן, מתברר שהתקלה הייתה בשקע עצמו... שקע כפול חדש של ניסקו סוויץ'.
          היה בפנים מגע בין הפאזה והאפס. (כנראה היה זליגה קטנה גם להארקה, שהקפיץ את הפחת).
          כל הבדיקות היו על החוטים, אחרי שפירקתי את השקע כדי לבדוק את שתי צדדי החוטים.
          ברוך ה', השקע הוחלף והכל בא על מקומו בשלום

          שלוש ידייםש מנותק
          שלוש ידייםש מנותק
          שלוש ידיים
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #4

          @רפאל-0 כתב בשיתוף - תקלה מעניינת בחשמל:

          ובכן, מתברר שהתקלה הייתה בשקע עצמו... שקע כפול חדש של ניסקו סוויץ'.
          היה בפנים מגע בין הפאזה והאפס. (כנראה היה זליגה קטנה גם להארקה, שהקפיץ את הפחת).

          הזוי

          היה לי חבר שלא עבד לו שעון שבת בלוח חשמלאי החליף לו שעון שבת ואח"כ גם אני החלפתי, ועדיין לא עבד
          עד שבטמבור גילה שכל הסדרה של השעוני שבת ההלו היו תקולים...
          חברה ידועה ונפוצה מאוד...

          מנגו כשר טוב לעבודת השם

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          1
          • ב מנותק
            ב מנותק
            בומבה
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            בסופו של דבר התקלה היתה - קצר קלאסי בעקבות מגע בין פאזה להארקה.
            אז למה זה הקפיץ כ"כ הרבה פקקים? והפחת? למה לא רק את המא"ז שלו וזהו?.

            תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • ר מנותק
              ר מנותק
              רפאל 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              @בומבה לגבי הפחת - לא ברור לי. לדעתי במבנה הפנימי של השקע היה זליגה כל שהיא להארקה. או של הפאזה או של האפס.
              אבל כל השאר מובן מאוד למה הם קפצו. כי גודל הזרם היה כזה שגורם גם לראשי (40A) לקפוץ.

              אל תזלזל בשום דבר. אלקטרון הוא כל כך קטן, חלקיק של אטום. אבל הוא יכול לעשות כל כך הרבה.